当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

管路采样式吸气感烟火灾探测器调试时,逐一在采样管最末端(最不利处)的采样孔加入试验烟,采用秒表测量探测器的报警响应时间,探测器或其控制装置应在()内发出火灾报警信号。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m  探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求  一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区  采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个  当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号  
在采样管最末端采样孔加入试验烟, 检查管路采样吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能  使任一总线回路上 5 只点型火灾探测器同时处于火灾报警状态, 检查控制器的负载功能  模块总数为 96 个时, 使 50 个模块同时处于动作状态, 检查消防联动控制器的负载功能  使总线任一点线路短路, 检查总线隔离器的隔离保护功能  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号  
线型光束感烟火灾探测器发射器和接收器之间的距离不宜超过100m  不宜安装点型探测器的夹层、闷顶宜选择缆式感温火灾探测器  线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于100m  管路采样式吸气感烟火灾探测器,一个探测单元的采样管总长不宜大于150m  管路采样式吸气感烟火灾探测器,一个探测单元的采样管总长不宜超过200m  
对反射式线型光束感烟火灾探测器调试时,在探测器正前方1.0m处进行探测器响应检查  使任一段长度为100m线型感温火灾探测器的敏感部件周围温度达到探测器小尺寸高温报警设定阈值,探测器的火警确认灯应点亮并保持  对点型火焰探测器释放试验光波,探测器的火警确认灯在30s时点亮并保持  在管路采样吸气式感烟探测器的一根采样管最末端采样孔加入试验烟,控准器在110s内发出火灾报警信号  
采样管应固定牢固  采样管(含支管)的长度和采样孔应符合产品说明书的要求  非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所  高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有2个采样孔低于16m  
在A采样吸气式感烟火灾探测器釆样管末端加人试验烟时,探测器在90s后发出报警信号  在B采样吸气式感烟火灾探测器釆样管末端加入试验烟时,探测器在100s后发出报警信号  在C采样吸气式感烟火灾探测器采样管末端加入试验烟时,探测器在110s后发出报警信号  在D釆样吸气式感烟火灾探测器采样管末端加入试验烟时,探测器在125s后发出报警信号  
一个探测单元的采样管总长不宜超过200m  同一根采样管不应穿越防火分区  采样孔总数不宜少于100个  非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m  
对于线型光束感烟火灾探测器,采用减光率为2.0dB的减光片遮挡光路,探测器的火警确认灯应点亮并保持  对于管路采样式吸气感烟火灾探测器,在采样管任一采样孔处加入试验烟,探测器的火警确认灯在100s时点亮并保持  对于点型火焰探测器,在探测器监视区域内最不利处采用专用检测仪器,向探测器释放试验光波,探测器的火警确认灯在30s时点亮并保持  对于不可恢复的点型感烟探测器,采取模拟报警方法使探测器处于火灾报警状态,探测器的火警确认灯应点亮并保持  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号  
点型感温火灾探测器按其应用和动作温度不同,分为A1、A2、 B、C、D型  线型感温火灾探测器按其敏感部件形式不同,分为缆式、分布光纤式和空气管式  吸气式感烟火灾探测器按其响应阈值范围不同,分为普通型和灵敏型  吸气式感烟火灾探测器按其采样方式不同,分为管路采样式和点型采样式  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在110s时发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号  
点型感温火灾探测器按其应用和动作温度不同,分为A1、A2、B、C、D型  线型感温火灾探测器按其敏感部件形式不同,分为缆式、分布光纤和空气管式  吸气式感烟火灾探测器按其响应阈值范围不同,分为普通型和灵敏型  吸气式感烟火灾探测器按其采样式方式不同,分为管路采样式和点型采样式  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔参加试验烟,掌握器在120s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,掌握器在100s内发出故障信号  断开其中一根探测器的采样管路,掌握器在120s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔参加试验烟,掌握器在100s内发出火灾报警信号  
该陈列馆可以采用非高灵敏型探测器  一个探测单元的采样管总长不宜超过100m  一个探测单元的采样孔总数不宜超过25个  当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m  

热门试题