你可能感兴趣的试题
应拉合的设备,验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压 拉合设备后检查设备的位置 进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关,手车式开关拉出、推入前,检查断路器确在分闸位置 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况 设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除
便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修 当建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250-300MM;与建筑物墙壁间隙10-15MM 当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置 接地线表面沿长度方向,每段为15-100MM分别涂以黄色和绿色相间的条纹 接地干线上应设置不少于1处供临时接地用的接线柱或接线螺栓
检查电缆和接头是否发生位移 接头是否被水浸泡 接头上标牌是否存在 有接地箱、接地线检查接地箱密封是否良好,接地线是否锈蚀
便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修 当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10~15mm 当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置 接地线表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹 变压器室、__配电室的接地干线上应设置不少于5个供临时接地用的接线柱或接地螺栓
应确认用户 燃气设施完好, 安装应符合规范要求 管道不应被擅自 改动或作为其他电气设备的接地线使用, 应无锈蚀、 重物搭挂, 连接软管应安装牢固且不应超长及老化, 阀门应完好有效 不得有燃气泄漏 用气设备、 燃气燃烧器具前燃气压力应正常 管道可以擅自改动或作为其他电气设备的接地线使用
在停电设备与可能送电至停电设备的带电设备之间都要装设接地线,接地线与带电部分的距离应符合安全距离的要求。 检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压的实际情况确定接地线数量; 同时检修的设备只需装设一组接地线。 所有电气设备均应有与接地网的连接点,且有接地标志,作为装设接地线之用。
支持件间的距离,在水平部分宜为0.5—1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;转弯部分宜为0.3—0.5m 接地线应水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设;在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等现象 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10一15mm 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器补偿器不可用接地线本身弯成弧状代替
接地线在穿过墙壁时应通过明孔、钢管或其他坚固的保护管进行保护 明敷接地线敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面应保持250~300mm的距离,接地线与建筑物墙壁间应有15~20mm的间隙 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应加设补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替