当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

敷设混凝土类电缆管时,其地基应坚实、平整,不应有()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度应不小于10mm  明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽  当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施  当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设  
爆炸危险、特别潮湿以及有可能受到机械损伤的场所,照明线路应采用穿钢管(或电缆管)敷设,不能采用硬塑料管。导线一般采用塑料绝缘导线(BV型或BLV型)  在有酸、碱、盐腐蚀性屋内或屋外腐蚀的管线,应有耐(防)腐蚀的措施,如采用暗管敷设、铜芯塑料导线或采用硬塑料管等  照明线路穿管敷设时,导线(包括绝缘层)截面积的总和不应超过管子内截面的40%,或管子内径不小于导线束直径的1.4~1.5倍  一般情况下,管内敷设多组照明回路的导线时,其总根数不应超过6根;在有爆炸危险的场所,管内敷设的导线根数,不应超过4根  
直接站在梯式电缆架上作业时, 应核实其强度。 强度不够时, 应采取加固措施  不应攀登组合式电缆架、 吊架和电缆  在高处、 临边敷设电缆时, 应有防坠落措施  电缆通过孔洞、 管子或楼板时, 入口侧应防止电缆被卡或手被带入孔内, 出口侧的人员不得在正面接引  
保护管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。  电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径;  保护管的弯制成直角。  弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的20%;  电缆管应有不小于0.1%的排水坡度  
直埋电缆应采用铠装并有黄麻外护层的电缆  在电缆沟内敷设的电缆不应有黄麻外护层  直埋在白蚁危害严重地区的塑料电缆没有尼龙外套时,可采用钢丝铠装  敷设在保护管中的电缆应具有挤塑外套  
电缆管口应无毛刺和尖锐棱角  塑料电缆管应有满足电缆线路敷设条件所需保护性能的品质证明文件  金属电缆管不应有严重锈蚀  电缆保护钢管作接地线时,应先焊好接地线,再敷设电缆  电缆管不应有裂缝和显著的凹瘪现象,内壁应光滑  
电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100mm的软土或砂层。  沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。  城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。  当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。  敷设前应将沟底铲平夯实。电缆埋设后回填土应分层夯实,压实系数应不小于0.94。地面恢复形式满足市政要求,不得造成路面塌陷。  
电缆采用地面敷设时须单独设置电缆沟槽,按规定设置地面电缆标识桩。  电缆采用地面敷设时可与其他线缆同槽敷设,按规定设置地面电缆标识桩。  电缆应作波浪形敷设,在敷设过程中,不应出现铠装压扁等现象。  电缆上、下行间敷设应无交叉,供电线、正馈线电缆间无交叉。  当电缆穿管敷设时,保护管长度、内径应符合要求。  

热门试题

更多