当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

单杆沿钢筋混凝土杆的自然接地极工频接地电阻简易计算式应为()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

通过水田的铁塔的接地装置应敷设为环形  中性点非直接接地系统在居民区的无地线钢筋混凝土杆和铁塔应接地  电杆的金属横担与接地引线间应有可靠连接  土壤电路为300Ω·m,有地线的杆塔工频接地电阻不应大于20Ω  
在土壤电阻率ρ≤100Ωm的潮湿地区,可利用铁塔或钢筋混凝土杆自然接 地  在土壤电阻率100Ωm<ρ≤300Ωm的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地设置,接地极埋设深度不宜小于06m  在土壤电阻率300Ωm<ρ≤2000Ωm的地区,可采用水平敷设的接地装 置,接地极埋设深度不宜小于05m  在土壤电阻率ρ>2000Ωm的地区,可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极  居民区和水田中接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成开环四边形  
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。  在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。  在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。  在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。  
面积大于100m2的闭合接地网  面积小于100m2的矩形接地网  以水平接地极为主的接地网  以垂直接地极为主的接地网  
通过水田的铁塔的接地装置应敷设为环形  中性点非直接接地系统在居民区的无地线钢筋混凝土杆和铁塔应接地  电杆的金属横担与接地引线间应有可靠连接  土壤电路为300Ω.m,有地线的杆塔工频接地电阻不应大于20Ω  
可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地  除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,还应增设人工接地装置  可采用水平敷设的接地装置  可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极  

热门试题

更多