燃油或燃气锅炉可以布置在( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

燃气锅炉、燃油锅炉、燃煤锅炉  燃气锅炉、蒸汽锅炉  工业锅炉、电站锅炉  自然循环锅炉、强制循环锅炉、直流锅炉  
燃油,燃气锅炉房可布置在建筑首层  变压器室可布置在地下一层靠外墙部位  采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层  常(负)压燃油,燃气锅炉房可布置在地下二层  
燃气锅炉  燃油/气锅炉  燃煤锅炉  燃油锅炉  
燃油、燃气锅炉房可布置在建筑首层   变压器室可布置在地下一层靠外墙部位   采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层   常(负)压燃油、燃气锅炉房可布置在地下二层  
燃煤锅炉  燃油锅炉  燃气锅炉  生活锅炉  
油浸式电力变压器  用液化石油气作燃料的常压燃气锅炉  用天然气作燃料的常压燃气锅炉  用轻柴油作燃料的常压燃油锅炉  
燃油锅炉  燃气锅炉  燃油/气锅炉  燃煤锅炉  
燃油、燃气锅炉房可布置在建筑首层  变压器室可布置在地下一层靠外墙部位  采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层  常(负)压燃油、燃气锅炉房可布置在地下二层  
油气的燃烧速度比煤粉高  燃油或燃气锅炉炉膛内的平均温度更高  在燃煤锅炉的炉膛内,需要布置更多的水冷受热面  
燃油或燃气锅炉房、 变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位, 但常(负) 压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上  不应布置在人员密集场所的上一层、 下一层或贴邻  设置在屋顶上的常(负) 压燃气锅炉, 距离通向屋面的安全出口不应小于 6m  采用相对密度(与空气密度的比值) 不小于 0. 75 的可燃气体为燃料的锅炉, 不得设置在地下或半地下  锅炉房、 变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口  