你可能感兴趣的试题
变压器电流速断保护为1.5 发电机纵联差动保护为1.5 采用负序和零序增量元件的距离保护为2.0 采用跳闸元件的线路纵联差动保护为1.0
应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。 应能躲过变压器变二侧短路电流。 应具有电流回路断线和判别功能,并应能选择报警或允许差动保护动作跳闸。 差动保护的保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。但在110kV电压等级的终端变电站和分支变电站,以及具有旁路母线的变电站在变压器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护可短时利用变压器套管电流互感器,此时套管和引线故障可由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。 应延时动作于断开变压器的各侧断路器。
10MV·A及以上的单独运行变压器 6.3MV·A及以上的并列运行变压器 2MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏系数满足要求时 3MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏系数不满足要求时
10MVA及以上的单独运行变压器,应装设纵联差动保护 6.3MVA及以下的并列运行变压器,应装设纵联差动保护 10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护 2MVA及以上的变压器,当电流速断敏感系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护
采用具有速饱和变流器的 BCH 型差动继电器构成变压器纵差动保护。 采用二次谐波制动原理构成变压器纵差动保护 各侧均接入制动绕组 采用鉴别波形间断角原理构成变压器纵差动保护
标称电压3kV、1000kW发电机 标称电压0.4kV、1500kW发电机 标称电压10kV、10MVA变压器 标称电压10kV、2000kVA重要变压器,电流速断保护灵敏度不满足要求
变压器容量为1000~1600kVA,且电流速断保护不能满足灵敏性要求 变压器容量为2000~5000kVA,过电流保护时限大于0.5s 变压器容量为2000~5000kVA,且电流速断保护不能满足灵敏系数要求 变压器容量为1000~1600kVA,过电流保护时限大于0.5s
电流速断保护; 发电机纵联差动保护; 变压器纵联差动保护; 发电机变压器组共用纵联差动保护。