消防水泵房不得设置在地下三层及以下 消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内 消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级 消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门
隔墙上的门应采用乙级防火门 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开
消防水泵房应设置排水设施 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层 附设在建筑物内的消防水泵房不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层 附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开 消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门
建筑高度为60m的丙类仓库的消防用电按一级负荷供电 消防用电设备设专用供电回路 消防水泵房电源就近由空调机房配电室引来 座位数为2000个的体育馆,消防用电按一级负荷供电
消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑 附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于2h的隔墙和不低于1.5h楼板与其他部位隔开 消防设备宜采用自灌式 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵
消防水泵房不得设置在地下三层及以下 消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内 消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级 消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门
消防水泵房应设置排水设施 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层 消防水泵房的通风宜按6次/h设计 附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其 他部位隔开 消防水泵房可不采取防水淹没的技术措施
消防水泵房不得设置在地下三层及以下 消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内 消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级 消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门
独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于一级。 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层 C.消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外 消防水泵房设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口 消防水泵房的门应采用甲级防火门
A级材料 不低于B1级材料 不低于B2级材料 不低于B3级材料
单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口 消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C 消防水泵房应采取防水淹的措施
消防水泵房不得设置在地下三层及以下 消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出人口地坪髙差大于10m的楼层内 消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级 消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门
消防水泵房的疏散门直通室外或安全出口 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级 消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门 附设在建筑内的消防水泵房,可以设置在地下三层
独立设置的消防水泵房,其耐火等级为一级 在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开 高层民用建筑内的水泵房房门应设乙级防火门 消防水泵房不得设在除首层和地下室以外的其他楼层