设备机架应做保护接地,保护接地应从接地汇集排上引入。 配线架应从接地汇集排引入保护接地。 机架各种配线架接地良好,接地线截面积和地阻符合设计要求。 机房的防雷、接地、雷电过电保护设计应符合YD5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》要求。
电源的零线 机房内设备的工作接地 机房内设备的保护接地 建筑物的防雷接地
用一根专用防雷接地线引线将闪接器直接和接地体相连 若天线塔所处底层结构复杂,接地体电阻不应大于10欧姆 防雷接地线穿越机房时要与设备接地装置相连 在天线塔的塔楼部分敷设人工避雷带
大于10米小于15米 大于15米小于20米 大于20米
电池室接地排 接地汇集线上 交换机房接地排 传输机房接地排
通信机房的交流供电系统应采用TN-S供电方式。 交流电源线进入机房的入口处应配装标称放电电流不小于20kA的C级防雷器。 通信电源的保护地应与通信设备保护地共用一组接地体,通信电源与通信设备处于同一机房的情况下,则不宜共用同一个机房保护接地排。 24V直流电源的负极应在直流电源的输出处接地。
移动通信基站天线应在接闪器(包括避雷针,避雷带等)的保护范围之内 移动通信基站应按均压,等电位的原理,将工作地,保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入 铁塔地网应采用40mm*4mm的热镀锌扁钢将铁塔地基四角塔脚内部金属构件焊接连通组成铁塔地网 机房接地引入线在地网中心部位就近引出与接地汇集线连通,对于新建基站不少于两根,且不能接于地网上同一点。同时应兼顾机房接地引入线与雷电流引下线在联合地网引接点的距离,应不小于5m,条件允许时,宜取10~15m。