你可能感兴趣的试题
当一个防烟分区内设置多个排烟口并需同时动作时,可在该防烟分区的总风道上,统一设置常闭型排烟阀 平时不使用的排烟口或排烟阀应为常闭型,且应设有手动或自动开启装置 排烟防火阀与通风管道上使用的防火阀构造一样,仅仅是熔断温度不同 确认火情发生后,手动或自动开启该防烟分区的排烟口或排烟阀并连锁启动排烟风机,当温度超过280℃时,该排烟口或排烟阀关闭并连锁停止排烟风机
送风、回风总管穿过通风机房的隔墙或楼板时应设防火阀 送风、回风总管通过设有防火门的房间隔墙或楼板时应设防火阀 每层送风、回__平干管与垂直总管的交接处应设防火阀 防火阀的温度熔断器的作用温度为80~12
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反应至消防联动掌握器 防火阀和排烟防火阀应具备温感器掌握方式 安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动掌握排风机停顿运转 当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀
在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀 在排烟总管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀 在排烟支管上应设有当烟气温度超过70℃时能自行关闭的防火阀 在排烟总管上应设有当烟气温度超过70℃时能自行关闭的防火阀
排烟防火阀关闭 排烟阀关闭 排烟阀开启 排烟防火阀开启
排烟防火阀关闭 排烟阀关闭 排烟阀开启 排烟防火阀开启
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器 防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式 安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动控制排风机停止运转 当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器 防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式 安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动控制排风机停止运转 当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀
厨房排油烟管上的防火阀的关阀动作温度为150℃ 卫生间排风支管上的防火阀的关阀动作温度为70℃ 消防排烟系统中的排烟防火阀的关阀动作温度为280℃ 正压送风系统中的加压送风阀的关阀动作温度为70℃
有熔断器的防火阀,其动作温度宜为280℃ 防火阀宜靠近防火分隔处设置 防火阀安装时,可明装也可暗装 为保证防火阀能在火灾条件下发挥作用,穿过防火墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料且具备足够的刚性和抗变形能力,穿越处的空隙应用不燃材料或防火封堵材料严密填实 可分为防火类、防烟类、排烟类三种