场地四周必须采用封闭围挡,并沿场地四周连续设置。一般路段的围挡高度不得低于2.5m 现场出入口明显处应设置“五牌一图” 在建工程内严禁住人 明火作业应严格执行动火审批手续和动火监护制度 高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管
每个报警阀组控制的最不利点喷头应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层均应设置直径为65mm的试水阀 末端试水装置应具有足够排水能力的排水设施,直接排入排水管道 排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm 末端试水装置和试水阀应有标识,并设置便于操作的部位,距地面高度宜为1.3~1.5m
现场应设置消防通道,并保持畅通 高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管,每两层留设一个消防水源接口 施工现场应设置畅通的排水沟渠系统,保持场地道路的干燥坚实,泥浆和污水未经处理不得直接排放 施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰,并应采取相应的隔离防护措施
消火栓是具有内螺纹接口的球形阀式龙头,其作用是控制水流 球形阀式龙头平时关闭,发生火灾时开启水流,它一端与消防立管连接,另一端用内螺纹式快速接头与水龙带连接 消火栓有单出口和双出口两种 当水枪射流量大于或等于5L/s时应采用65mm口径消火栓,配用喷嘴为16mm的水枪 对于临时__消防给水系统,每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应有保护按钮的设施
建筑消防立管应保证同层相邻立管上的水枪的充实水柱同时到达室内任何部位 消防立管间距应由计算确定,但高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m 消防立管直径按室内消防用水量计算确定,计算出立管直径小于100mm,仍采用100mm 当建筑物同时设有消火栓给水系统和自动喷水消防系统时,可合用消防泵,但应在自动喷水系统的报警阀后将管道分开设置
报警阀组宜设置在安全及易于操作的地点,距地面的高度宜为1.3-1.5m 水力警铃应设置在水泵房内,方便检查与消防水泵的联动 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于10m