你可能感兴趣的试题
电容器组引出线短路保护 电容器组单相接地保护 电容器组过电压保护 电容器组过补偿保护
中性点不接地单星形接线的电容器组,装设中性点电流不平衡保护 中性点接地单星形接线的电容器组,装设中性点电流不平衡保护 中性点不接地双星形接线的电容器组,装设中性点电流不平衡保护 中性点接地双星形接线的电容器组,装设中性点回路电流差不平衡保护
每相能接成4个桥臂的单星形电容器组,可采用桥式差电流保护 串联段数为二段及以下的单星形电容器组,可采用电压差动保护 单星形接线的电容器组,可采用开口三角电压保护 双星形接线电容器组,可采用中性点不平衡电流保护 双星形接线电容器组,可采用中性点平衡电流保护
双星形接线采用中性点不平衡电流保护; 单星形接线采用相电压差动保; 单星形接线采用开口三角电压保护; 单星形接线采用桥式差电流保护。
电容器内部故障及其引出线短路 电容器组和断路器之间连接线短路 电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压 电容器组的单相接地
电容器为Y接法时,应注意零线的正确性 电容器为△接线时,虽然相序不影响电容器运行,但从美观角度,接线顺序应与其他电容器一致 不论电容器为△还是Y接法,相线的接线是否正确不影响电容器的运行 相线的接线是否正确将影响电容器的正常运行
单星型接线的电容器组,可采用开口三角电压保护 双星型接线电容器组,可采用中性点不平衡电流保护 每相能接成四个桥臂的单星型电容器组,可采用桥式差电流保护 串联段数为三段及以上的单星型电容器组,可采用相电压差动保护
单星形接线的电容器组可采用中性线对地电压不平衡保护 多段串联单星形接线的电容器组,也可采用段间电压差动或桥式差电流保护 双星形接线的电容器组,可采用中性线不平衡电压或不平衡电流保护 对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸
单星形接线且每相由一组电容器串联组成的电容器组 单星形接线且每相由两组电容器串联组成的电容器组 双星形接线的电容器组 以上均不正确
单星形接线且每相由一组电容器串联组成的电容器组 单星形接线且每相由两组电容器串联组成的电容器组 所用接线方式下的电容器组 以上均不正确
电容器内部故障及其引出线短路 电容器组和断路器之间连接线短路 电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压 电容器组的单相接地 电容器组过电压 所连接的母线失压
对母线失压应装设低电压保护,带时限动作于信号或跳闸 对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸 当电容器组中故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开 电容器组和断路器之间连接线的短路,不可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,动作于跳闸