当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

双星形接线的电容器组应采用零序平衡保护

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

中性点不接地单星形接线的电容器组,装设中性点电流不平衡保护  中性点接地单星形接线的电容器组,装设中性点电流不平衡保护  中性点不接地双星形接线的电容器组,装设中性点电流不平衡保护  中性点接地双星形接线的电容器组,装设中性点回路电流差不平衡保护  
三角形  星形  双星形  开口三角形  
每相能接成4个桥臂的单星形电容器组,可采用桥式差电流保护  串联段数为二段及以下的单星形电容器组,可采用电压差动保护  单星形接线的电容器组,可采用开口三角电压保护  双星形接线电容器组,可采用中性点不平衡电流保护  双星形接线电容器组,可采用中性点平衡电流保护  
双星形接线采用中性点不平衡电流保护;  单星形接线采用相电压差动保;  单星形接线采用开口三角电压保护;  单星形接线采用桥式差电流保护。  
单星型接线的电容器组,可采用开口三角电压保护  双星型接线电容器组,可采用中性点不平衡电流保护  每相能接成四个桥臂的单星型电容器组,可采用桥式差电流保护  串联段数为三段及以上的单星型电容器组,可采用相电压差动保护  
单星形接线的电容器组可采用中性线对地电压不平衡保护  多段串联单星形接线的电容器组,也可采用段间电压差动或桥式差电流保护  双星形接线的电容器组,可采用中性线不平衡电压或不平衡电流保护  对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸  
电容器内部故障  单台电容器引出线短路  电容器组和断路器之间连接线短路  双星接线的电容器组,双星容量不平衡  
单星形接线且每相由一组电容器串联组成的电容器组  单星形接线且每相由两组电容器串联组成的电容器组  双星形接线的电容器组  以上均不正确  
__电容器组接线方式宜采用单星形接线直接接地或双星形接线通过电压互感器接地;  在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点不应接地;  __电容器组的每相或每个桥臂由多台电容器串并联组合时,有先并联后串联和先串联后并联两种接线方式,目前多采用先串联后并联的接线方式;  低压电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式。  
单星形接线且每相由一组电容器串联组成的电容器组  单星形接线且每相由两组电容器串联组成的电容器组  所用接线方式下的电容器组  以上均不正确  
三角形  星形  双星形  
电容器组宜采用单星形接线或双星形接线。在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点不应接地  电容器组的每组或每个桥臂,由多台电容器串联组合时,应采用先并联后串联的接线方式  电容器组的每相或每个桥臂。由多台电容器串联组合时,应采用先串联后并联的接线方式  __电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式  低压电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式  
三角形  星形  双星形  开口三角形。  

热门试题

更多