在选择车间变电所变压器台数时一般情况下选( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

变压器分列运行  采用高阻抗的变压器  10kV母线分段开关采用高分断能力断路器  在变压器回路中装设电抗器  
在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器  当单台变压器的容量小于1250kVA,可设照明专用变压器  当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器  负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变压器  
尽量用高电压变压器  选用干式变压器  合理选择变压器容量  合理选择变压器台数  
220kV及以上的降压变压器,一般不采用无励磁调压方式;  220kV及以上的降压变压器,仅在电网电压可能有较大变化的情况下,采用有载调压:  220kV及以上的降压变压器,一般采用有载调压方式;  110kV及以下的变压器,一般采用无励磁调压方式。  
杆上变压器台应满足在__线路不停电的情况下检修。在更换变压器时,要有足够的安全距离;  变压器台的倾斜度不应小于变压器台高的1%,变压器油枕一侧可稍高一些,坡度一般为1%~1.5%。变压器在台上应平稳、牢固;  变压器台各部分之间距离标准:变压器底部至地面≥2500mm;跌落式熔断器至地面4000—5000mm;__引线对横担、电杆≥200mm;__相间固定处≥300mm;__引线相之间≥500mm;跌落式熔断器之间≥600mm;低压相间及对地(外壳、横担)≥150mm。;  变压器高、低压侧均应装设熔断器,100kVA以上变压器低压侧应装设隔离开关。变压器承重横担应有足够的强度,一般采用10~12号槽钢。  
变压器分列运行  采用高阻抗的变压器  在10kV母线分段处安装电抗器  在变压器回路中设电抗器  
在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器  当单台变压器的容量小于1250kV·A时,可设照明专用变压器  当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡的寿命时,可设照明专用变压器  负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变压器  
主变压器容量选择应根据有关规定和上级审批的电力系统规划设计决定;  凡装有两台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的60%,在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的一级和二级负荷;  主变压器容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。  
在一般情况下,动力和照明不宜共用变压器  多层或高层主体建筑内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器  变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择  在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用防尘型或防腐型变压器  
在有一、二级负荷的变电所中,宜装设2台主变压器;  在有一、二级负荷的变电所中,一般应装设3台主变压器;  在有一、二级负荷的变电所中,当技术经济比较合理时,可装设2台以上主变压器;  如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设1台主变压器。  