你可能感兴趣的试题
正常运行时直流母线不终连接蓄电池运行 正常运行时直流母线始终连接一组蓄电池运行 切换操作时直流母线可短时间退出蓄电池 切换操作时直流母线始终连接蓄电池运行
单体电池电压是否正常 蓄电池有无漏夜 蓄电池室环境温度 蓄电池的温度
测量电池端电压,抽检单节蓄电池电压、内阻并记录 检查蓄电池的浮充电流 紧固蓄电池接线柱 进行活化并核对蓄电池容量
确定直流母线正常, 浮充电流适当 测量蓄电池的电压和温度 检查极板情况 检查电池缸是否完整无倾斜
蓄电池电压在合格范围内。 蓄电池组总熔断器运行正常。 蓄电池组外观清洁,无短路、接地。 蓄电池室门窗敞开,通风良好 蓄电池壳体无渗漏、变形,连接条无腐蚀、松动,构架、护管接地良好。
铅酸蓄电池; 阀控式蓄电池; 阀控式密封铅蓄电池; 密封蓄电池。
酸性蓄电池; 碱性蓄电池; 阀控密封式铅酸蓄电池; 胶体蓄电池。
蓄电池外壳无裂纹、漏液,密封良好,电解液液面高度在合格范围 蓄电池极板无龟裂、弯曲、变形、硫化和短路,极板颜色正常,无欠充电、过充电,电解液温度不超过35℃ 充电装置交流输入电压、直流输出电压、电流正常,表计指示正确,保护的声、光信号正常,运行声音无异常