消防水池的总容量超过1000m。时,应分成两个能独立使用的消防水池 供消防车取水的消防水池的取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m 消防用水可以与其他用水共用水池 寒冷地区的消防水池应采取防冻措施
消防水池容量如超过1000m时,应分设成两个,消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h 供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m 消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求,在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量 供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过8m
消防用水量最大的一幢高层建筑 消防用水量最小的一幢高层建筑 高层建筑群各幢平均消防用水量 50 立方米
消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求,在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量 消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个,消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h 供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m 供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过8m
消防水池的总容量超过1000m3时,应分成两个能独立使用的消防水池 供消防车取水的消防水池的取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m 消防用水可以与其他用水共用水池 寒冷地区的消防水池应采用防冻措施
消防水池的补水时间,不宜超过48h,但缺水地区可延长到96h 消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求 供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于120m 供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m,并应保证吸水高度不超过6m
水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算 共用消防水池、水箱的高层建筑群,同一时间内只考虑一次火灾 共用消防水池的容积应按该建筑群中用水量最大一幢建筑的消防用水量计算确定 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器 确定消防水池水深时,应考虑建设场地的海拔高度 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m 水泵接合器宜采用地下式 共用消防水池储存室外消防用水量时,其取水口距被保护建筑外墙的距离不宜小于6m
按同时开启的灭火系统用水量之和计算 按用水量最大的消火栓用水量计算 按建筑物内给水管网总量计算
室内消防用水量计算 室内消防水压计算 室外消防水压计算 室内消防水压和用水量计算
当市政给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量要求 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于24h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于48h 对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不被他用的技术措施
室内消防用水量计算 室内消防水压计算 室外消防水压计算 室内消防水压和用水量计算