教学楼,位于袋形尽端的房间,15m 旅馆,位于两个安全口之间的房间,30m 医院病房楼,位于袋形尽端的房间,15m 办公楼,位于两安全口之间的房间,40m
房间内最远点至该房间门的距离不应大于 15m 房间内最远点至该房间门的距离不应大于 25m 房间门至最近安全出口或至相邻防火分区之间防火墙上防火门的最大距离:医院应为24m,旅馆应为 30m,其它工程应为 40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离应为上述相应距离的 1/2。 房间门至最近安全出口或至相邻防火分区之间防火墙上防火门的最大距离:医院应为24m,旅馆应为 30m,其它工程应为 40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离应为上述相应距离的 1/3。
建筑物内全部设置自动喷淋灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加15% 建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少2m 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于袋形走道两侧或尽端时,按规定减少5m
当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,高层办公楼内位于袋形走道尽端的疏散门至最近安全出口的距离 宿舍开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的距离 位于两个楼梯之间直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离 位于袋形走道两侧直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离 三级耐火等级建筑内的托儿所,当走道内设置自动喷水灭火系统时,位于袋形走道尽端的疏散门至最近安全出口的距离
房间内最远点至房间门口的距离不应超过15m 房间门至最近安全出口或至相邻防火分区之间的防火墙上防火门的最大距离,医院应为24m,旅馆为30m 位于袋形走道两侧或尽端房间的门至最近安全出入口的最大距离,旅馆为15m 位于袋形走道两侧或尽端房间的门至最近安全出入口的最大距离一般为22m
房间内远点至房间门口的距离不应超过15m 房间门至最近安全出口或至相邻防火分区之间防火墙上防火门的最大距离,医院应为24m,旅馆为30m 位于袋形走道两侧或尽端房间的门至最近安全出入口的最大距离,旅馆为15m 位于袋形走道两侧或尽端房间的门至最近安全出入口的最大距离,一般为22m
站厅公共区和站台计算长度内任一点到梯口或疏散通道口的最大疏散距离为50m 有人值守的车站设备、管理用房的门当位于2个安全出口之间时,其房间门至最近安全出口的距离为40m 有人值守的车站设备、管理用房当位于袋形走道两侧或尽端时,其疏散门至最近安全出口的距离为20m 有人值守的车站设备、管理用房当位于袋形走道两侧或尽端时,其疏散门至最近安全出口的距离为10m
建筑物内全部设置自动喷淋灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加15% 建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少2m 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于袋型走道两侧或尽端时,按规定减少5m
建筑物内全部设置自动喷淋灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加15% 建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少2m 直通疏散走道的房问疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于袋形走道两侧或尽端时,按规定减少5m
餐厅的疏散门至最近的安全出口的直线走道长度为14m 高层旅馆位于疏散走道尽端疏散门至最近安全出口的疏散距离为16m KTV疏散走道尽端房间内任一点至最近的安全出口的直线距离为21m 高层办公室袋形疏散走道两端的房间疏散门至最近安全出口的直线距离为21m
观众厅内任一点至最近房间门的直线距离不宜大于30m 位于袋形走道两侧或尽端的房间,其房间门至最近安全出口的最大距离应减半 医院房间门至最近安全出口的最大距离为24m 旅馆房间门至最近安全出口的最大距离为30m
房间门之最近安全出口或至相邻防火分区之间的防火墙上防火门的最大距离,医院应为24m,旅馆为30m 位于袋形走道两侧或尽端房间的门至最近安全出入口的最大距离,旅馆为15m 房间内最远点至房间门口的距离不应超过15m 位于袋形走道两侧或尽端房间的门至最近安全出入口的最大距离一般为22m
位于走道尽端的房间,疏散门至最近楼梯间的距离为18m 位于两个安全出口之间的房间,疏散门至最近楼梯间的距离为37.5m 位于两个安全出口之间的房间,室内任一点至最近楼梯间的距离为32m 位于走道尽端的房间,室内任一点至疏散门的距离为18m
24m,12m 30m,15m 40m,20m 45m,25m