当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

变压器的瓦斯保护的启动是靠( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

0.8MVA及以上油浸式变压器应装设瓦斯保护  变压器的有载调压装置无需另外装设瓦斯保护  当本体内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应动作于断开变压器各侧断路器  当产生大量瓦斯时,瓦斯保护应动作于信号  
变压器高阻抗差动保护  变压器重瓦斯保护  断路器三相不一致保护  母差保护  
有差动保护起动失灵保护, 不需要重瓦斯保护重复起动  重瓦斯保护的误动机率高, 容易引起误起动失灵保护  变压器内部故障, 重瓦斯保护动作后返回较慢  重瓦斯保护不可靠, 防止误启动失灵  
反措要求要完善断路器失灵保护  反措同时要求慢速返回的非电气量保护不能启动失灵保护  变压器的差动保护等电气量保护和瓦斯保护合用出口,会造成瓦斯保护动作后启动失灵保护的问题,由于瓦斯保护的延时返回可能会造成失灵保护误动作。 因此变压器非电气量保护和电气量保护的出口继电器要分开设置  
进行注油和滤油时  变压器中性点不接地运行时  变压器轻瓦斯保护动作后  变压器重瓦斯保护动作后。  
电气动作  机械动作  油流和气流的运动  气压动作  
变压器进行注油和滤油  变压器中性点不接地运行  变压器轻瓦斯保护动作  变压器过负荷告警  
变压器差动保护是按照环流法原理设计的,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的  保护的范围也不尽相同  差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是差动保护的范围  瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护  
电气动作  机械动作  油流和气流的运动  气流的运动  
0.8MVA及以上油浸式变压器应装设瓦斯保护  变压器的有载调压装置无需另外装设瓦斯保护  当本体内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,瓦斯保护应动作于信号  当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器  
变压器差动保护  变压器瓦斯保护  变压器零序保护  
电气动作  机械动作  油流和气流的运动  