当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在220kV变压器保护中,为什么瓦斯保护的出口不宜启动断路器失灵保护?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

差动  瓦斯  220kV 零序过流  复合电压过流保护  
应相对独立,并具有独立的跳闸出口回路;  动作后应启动断路器失灵回路;  应启动重合闸装置;  不应启动断路器失灵保护。  
线路保护的主保护动作。  __侧无断路器的线路并联电抗器保护动作。  线路过电压保护动作。  线路变压器组的变压器保护动作。  一个半断路器接线的断路器失灵保护动作。  
母线保护动作断开母联断路器  断路器失灵保护动作无时限开断母联断路器  母线保护动作断开连接在1段母线上的所有断路器  断路器失灵保护动作以较短时限断开母联断路器,再经一时限断开连接在1段母线上的所有断路器  
差动  瓦斯  220kV 零序过流  以上均可  
变压器差动保护  变压器零序电流保护  电压器瓦斯保护  变压器速断保护  
变压器的瓦斯保护宜启动失灵保护;  故障线路或设备的保护能瞬时复归的出口继电器动作后不返回;  断路器未断开的判别元件,可采用能够快速复归的相电流元件;  若主设备保护出口继电器返回时间不符合要求时,判别元件应双重化。  
母联断路器  中性点接地变压器  中性点不接地变压器  分段断路器  
主变220kV侧断路器  220kV母线断路器  220kV线路断路器  220kV分段断路器  
母联断路器  中性点接地变压器  中性点不接地变压器  分段断路器  
差动  瓦斯  220kV 零序过流  中性点零流  
母线差动保护  变压器保护  线路保护  断路器保护  

热门试题