你可能感兴趣的试题
导线损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% 导线损伤截面是铝股或合金股总面积20% 导线损伤截面是铝股或合金股总面积30% 子导线扭绞 补修绑扎大部分部分松散,失去绑扎功能
断股损伤截面积不超过总面积的7%,应缠绕处理; 断股损伤截面积占总面积的(7~17)%,应用补修管或补修条处理; 断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接; 无法修复的永久性变形应切断重接;
导线损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% 跳股 铝、铝合金单股损伤深度小于股直径的1/2 导线损伤截面不超过铝股或合金股总面积5%
导线钢芯断股、损伤截面超过铝股或合金股总面积25% 导线损伤截面占铝股或合金股总面积7%-25% 拉线下把扎线大部分或全部松散,失去绑扎功能 异物悬挂,但不影响安全运行
断股损伤截面积不超过铝股总面积的7%,应缠绕处理; 断股损伤截面积占铝股总面积的(7~25)%,应用补修管或补修条处理;; 钢芯铝绞线出现下列情况之一时,应切断重接:1)钢芯断股;2)铝股损伤截面超过铝股总面积的25%;3)损伤长度超过一组补修金具能补修的长度;4)破损使得钢芯或内层导线形成无法修复的永久性变形。 断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接;
导线损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% 导线损伤截面是铝股或合金股总面积20% 导线损伤截面是铝股或合金股总面积30% 松股 补修绑扎大部分部分松散,失去绑扎功能
在同一截面内,损伤面积超过线芯导电部分截面的17% 在同一截面内,损伤面积超过线芯导电部分截面的25% 钢芯断一股 钢芯断两股
导线短股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7%属于一般缺陷 导线损伤截面占铝股或合金股总面积10%为严重缺陷 导线损伤截面占铝股或合金股总面积20%为危急缺陷 导线损伤截面占铝股或合金股总面积25%为危急缺陷 导线钢芯断股、损伤截面超过铝股或合金股总面积25%为危急缺陷