OPGW断股截面积超过总面积17%或光纤单元损伤属于( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

导线损伤截面不超过铝股或合金股总面积7%  导线损伤截面是铝股或合金股总面积20%  导线损伤截面是铝股或合金股总面积30%  子导线扭绞  补修绑扎大部分部分松散,失去绑扎功能  
断股损伤截面积不超过总面积的7%,应缠绕处理;  断股损伤截面积占总面积的(7~17)%,应用补修管或补修条处理;  断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接;  无法修复的永久性变形应切断重接;  
导线损伤截面不超过铝股或合金股总面积7%  跳股  铝、铝合金单股损伤深度小于股直径的1/2  导线损伤截面不超过铝股或合金股总面积5%  
一般缺陷  严重缺陷  危急缺陷  紧急缺陷  
导线钢芯断股、损伤截面超过铝股或合金股总面积25%  导线损伤截面占铝股或合金股总面积7%-25%  拉线下把扎线大部分或全部松散,失去绑扎功能  异物悬挂,但不影响安全运行  
断股损伤截面积不超过铝股总面积的7%,应缠绕处理;  断股损伤截面积占铝股总面积的(7~25)%,应用补修管或补修条处理;;  钢芯铝绞线出现下列情况之一时,应切断重接:1)钢芯断股;2)铝股损伤截面超过铝股总面积的25%;3)损伤长度超过一组补修金具能补修的长度;4)破损使得钢芯或内层导线形成无法修复的永久性变形。  断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接;  
导线损伤截面不超过铝股或合金股总面积7%  导线损伤截面是铝股或合金股总面积20%  导线损伤截面是铝股或合金股总面积30%  松股  补修绑扎大部分部分松散,失去绑扎功能  
在同一截面内,损伤面积超过线芯导电部分截面的17%  在同一截面内,损伤面积超过线芯导电部分截面的25%  钢芯断一股  钢芯断两股  
导线短股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7%属于一般缺陷  导线损伤截面占铝股或合金股总面积10%为严重缺陷  导线损伤截面占铝股或合金股总面积20%为危急缺陷  导线损伤截面占铝股或合金股总面积25%为危急缺陷  导线钢芯断股、损伤截面超过铝股或合金股总面积25%为危急缺陷  
一般缺陷  严重缺陷  危急缺陷  紧急缺陷  