铝绞线和铜绞线的断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电力系统《电力题库(判断题)》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
一般放线过程中若钢芯铝绞线在同一处损伤断股截面超过铝股部分总截面25%时处 理应采用
缠绕法
补修法
切断重接法
抛光处理
钢芯铝绞线铝股损伤截面超过铝股总面积的应切断重接
7%
10%
17%
25%
铝绞线和铜绞线损伤的处理标准是
断股损伤截面积不超过总面积的7%,应缠绕处理;
断股损伤截面积占总面积的(7~17)%,应用补修管或补修条处理;
断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接;
无法修复的永久性变形应切断重接;
钢芯铝绞线断股损伤截面积不超过铝股总面积的应缠绕处理
7%
10%
17%
20%
馈线架空地线应用硬铜绞线其绞线断股损伤面积不超过其截面积的%且载流量不超过允许值时可将断股处磨平用材
钢芯铝绞线在同一处损伤导线强度损失不超过总拉断力的5%且截面积损伤不超过总导电部分截面积的7%应采用
砂纸磨光;
缠绕补修;
补修管补修;
切断重接
钢芯铝绞线断股损伤截面积不超过铝股总面积的应缠绕处理
0.07
0.1
0.17
0.2
一般放线过程中若钢芯铝绞线在同一处损伤断股截面超过铝股部分总截面25%时处理采用
缠绕法
补修法
切断重接法
抛光处理
导线损伤有下列情况之一者不需要重接
复合材料导线(如:碳纤维芯绞线)的线芯有断股
钢芯铝绞线在同一处损伤的强度损失已超过总拉断力的5%,但不足17%且截面积损伤也不超过导电部分截面积的25%时
金钩、破股使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形
铝、铝合金单股线的损伤程度达到直径的1/2及以上
钢芯铝绞线损伤的正确处理标准是
断股损伤截面积不超过铝股总面积的7%,应缠绕处理;
断股损伤截面积占铝股总面积的(7~25)%,应用补修管或补修条处理;;
钢芯铝绞线出现下列情况之一时,应切断重接:1)钢芯断股;2)铝股损伤截面超过铝股总面积的25%;3)损伤长度超过一组补修金具能补修的长度;4)破损使得钢芯或内层导线形成无法修复的永久性变形。
断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接;
钢芯铝绞线铝股损伤截面超过铝股总面积的应切断重接
0.07
0.1
0.17
0.25
钢芯铝绞线在同一处损伤导线强度损失不超过总拉断力的5%且截面积损伤不超过总到点部分截面积的7%应采用
砂纸磨光
缠绕补修
补修管补修
切断重接
一般放线过程中若钢芯铝绞线在同一处损伤断股截面超过铝股部分总截面25%时处理应采用
缠绕法;
补修法;
切断重接法;
抛光处理。
附加导线不得散股安装牢固导线采用钢芯铝绞线时其钢芯不准折断铝绞线和钢芯铝绞线的铝线断股损伤截面积不得
20
25
30
35
35kV~220kV线路钢芯铝绞线断损伤截面积超过总面积的需要切断重接
0.14
0.15
0.16
0.17
钢芯铝绞线断股损伤截面占铝股总截面的20%时应采取的处理方法为
缠绕补修
护线预绞丝补修
补修管或补修预绞丝补修
切断重接。
铝包钢钢芯铝绞线铝合金绞线断股截面占铝股或合金股总面积7%-25% 钢绞线7股断1股19股断2股属于
耦合地线钢芯铝绞线铝合金绞线钢芯断股或断股截面超过铝股 或合金股总面积25%钢绞线7股断2股及以上1
一般缺陷
严重缺陷
危急缺陷
紧急缺陷
钢芯铝绞线铝股损伤截面超过铝股总截面的时必须锯断重接
17%
25%
35%
40%
导线损伤有下列情况之一者应重接
复合材料导线(如:碳纤维芯绞线)的线芯有断股。
钢芯铝绞线在同一处损伤的强度损失已超过总拉断力的5%,但不足17%;且截面积损伤也不超过导电部分截面积的25%时。
金钩、破股使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形。
铝、铝合金单股线的损伤程度达到直径的1/2及以上。
热门试题
更多
配电线路三级验收过程评分标准中规定导线损伤处大于规定的每处扣3分不开断重 接的不得分
在电缆沟中两边有电缆支架时架间水平静距最小允许值为1m
变压器上层油温不宜超过85℃
交流电流过零点是交流电弧最为有利的灭弧时期
用于电力传输和分配的电缆称为电力电缆
对同一个工作日的多条低压配电线路或设备上的工作可使用一张低压工作票
电缆线路工程验收分四个阶段
污秽的电导率越高污秽的电导率越高污染程度越严重闪络电压越低
两相电流互感器V形接线的电流测量电路既可用于测量三相负荷平衡电路也可测量 三相不平衡的电路
第一二种工作票和带电工作票的有效时间以批准的检修期为限
电缆线路本体耐压试验前后主绝缘绝缘电阻测量应无明显变化
电缆一芯或数芯被故障电流烧断或受机械外力拉断造成导体完全断开为接地故障
当管道中电缆或工井内接头发生故障往往需要更换两座工井之间的整段电缆修理费 用较小
拉盘主要承受上拔力
低压电气设备电压等级为1000V以下
土石方工程验收除检查验收相关资料外还应验收挖方填方基坑管沟等工程是否 超过设计允许偏差
电缆保护层是保护电缆缆芯导体的
用倒落式抱杆起立杆塔时均必须使用人字抱杆因为可以承受较大的压力
当对线路选线定位后要根据施工图进行基坑开挖
预验收由施工单位质量管理部门组织进行并填写预验收记录单
电缆缺陷处理理应首先制定缺陷检修作业指导书在电缆线路缺陷处理中应严格遵 照执行
电气图布局顺序应是从左到右或从上到下
两条平行导线中流过相反方向的电流时导线相互吸引
对绝缘导线绝缘层损伤的恢复处理可采用黑胶布进行补修
填用事故紧急抢修单的工作1.事故紧急抢修应填用工作票或事故紧急抢修单2非 连续进行的事故修复工作应使用工作票
同杆架设多回线路或交叉跨越的线路进行同时停送电工作时可以填写一张工作票
电缆线路故障处理前后都应进行相关试验以保证故障点全部排除及处理完好
倒落式人字抱杆当电杆起吊到20°~30°时应检查杆根是否对准底盘如有偏移 应及时调整
施工方案中安全生产保证措施包括一般安全措施和特殊安全措施防火措施等
我国电网调度包括县级电网调度