避免急弯。外径大于30mm的软管,其最小弯曲半径不小于管子外径的9倍;外径小于30mm的软管,其最小弯曲半径不小于管子外径的7倍 管接头的连接处,应有一段直线过渡部分,其长度不应小于管子外径的6倍 在静止及随机移动时,均不得有扭曲和弯形现象 当长度过长或剧烈振动时,宜用管卡夹牢。而__软管应少用管卡 当自重会引起过大变形时,应设支托或按自垂位置安装 软管相互间及同其它物件间不得摩擦,靠近热源时应有隔热措
保护管之间及保护管与接线盒之间,均应采用圆柱管螺纹连接方式,螺纹有效啮合部分应在六扣以上 保护管与就地仪表、检测元件、电气设备、仪表箱及接线盒等连接时,应安装隔爆密封管件并做充填密封,密封管件充填距离不宜超过450mm 根据其所在场所的危险级别分别采用隔爆型、安全防爆型或防尘型金属软管连接,金属软管的长度不宜超过450mm 保护管应采用管卡固定牢固
金属管连接应牢固,两管口不得错口,可直接对焊 两段金属管连接不宜用金属软管过渡 硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍,在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封,采用套接时套管两端应封焊 与设备连接宜采用金属软管两端套专用接头附件连接,金属软管的长度不宜大于1.2m
燃具与燃气管道宜采用硬管连接,镀锌活接头内用密封圈加工业脂密封 采用软管连接时,家用燃气灶和实验室用的燃烧器,其连接软管长度不应超过2m,并不应有接口 工业生产用的需移动的燃气燃烧设备,其连接软管的长度不应超过20m,接口不应超过2个 燃气管道应涂以红色的防腐识别漆 燃气用软管应采用耐油橡胶管,两端加装轧头及专用接头,软管不得穿墙、窗和门
软管与钢管或设备连接应用软管接头连接。 软管应用管卡固定其固定点间距不应大于 1m。 不得利用金属软管作为接地导体。 软管与钢管或设备连接应用硬管接头连接。
适用于电气设备与管路之间的连接 不适用于温差较大的塔区平台管与管之间的连接 不得穿墙或穿过楼板 必须是暗配管的连接
2m,30m,2个 30m,2m,2个 20m,30m,3个 30m,20m,3个
软管不得穿墙、天花板、地面、窗和门 软管与家用燃具连接时,其长度不应超过2m,并不得有接口 软管最高允许工作压力应大于设计压力的2倍 燃气用具连接部位、实验室用具或移动式用具等处可采用软管连接
适用于电气设备与管路之间的连接 不适用于温差较大的塔区平台管与管之间的连接 不得穿墙或穿过楼板 必须是暗配管的连接
软管与管道、燃具的连接处应严密,安装应牢固 软管当存在弯折、拉伸、龟裂、老化等现象时不得使用 当软管与燃具连接时,其长度不应超过2m,并不得有接口 软管应低于灶具面板20mm以上 软管在任何情况下均不得穿过墙、楼板、天花板、门和窗