首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
电压互感器在运行使用时,其注油塞应拧紧。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电气设备安装工《电气设备安装工初级试题二十一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
下面关于互感器的说法中正确的是______
电流互感器在使用时,副绕组可以开路
电流互感器在使用时,原绕组与负载串联
电压互感器在使用时,副绕组可以短路
电压互感器在使用时,原绕组与电压表并联
电流互感器在运行中副边不得短路电压互感器在运行中副边也不得开路
电压互感器在运行中是容许开路的
从安全角度来考虑无论是电压互感器还是电流互感器在运行中其都应可靠接地
电压互感器在运行中为避免产生很大的短路电流烧坏电压互感器所以要求电压互感器必须一点接 地
对运行中的电压互感器及二次线圈需要更换时除执行安全规程外还应注意
个别电压互感器在运行中损坏需要更换时,应选用电压等级与电网电压相符,变比相同、极性正确、励磁特性相近的电压互感器,并经试验合格
更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位
电压互感器二次线圈更换后,必须进行核对,以免造成错误接线和防止二次回路短路
电压互感器及二次线圈更换后必须测定极性必须是同一厂家生产
电压互感器在运行时二次侧不允许开路否则将会产生很大得电流将烧毁电压互感器
在运行或是在检修时电流互感器不能电压互感器不能
电压互感器在运行中二次侧短路会造成
二次侧短路时,负载阻抗变为零
造成电压互感器的阻抗值过小
造成电压互感器的阻抗值过大
产生很大的短路电流会将电压互感器烧坏
电压互感器在运行中二次绕组不能__________电流互感器在运行中二次绕组不 能_________
电压互感器电流互感器在运行中电压互感器二次侧不准开路在运行中电流互感器二次侧不准
个别电压互感器在运行中损坏需要更换时应选用电压等级与电网电压相符相近的电压互感器并经试验合格
电流互感器在运行时不能短路电压互感器在运行时不能开路
电流互感器在运行中二次侧不能开路电压互感器在运行中二次侧 不能短路
电压互感器停用注意事项包括
停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作
为防止电压互感器反充电,停用时应将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关
停用的电压互感器,在带电前应进行试验和检查,必要时,可先安装在母线上运行一段时间,再投入运行
为防止电压互感器反充电,停用时应先拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下
电压互感器在运行中应检查那些项目
电压互感器在运行中应注意什么
电压互感器运行巡视应检查电压互感器内部是否有异常有无焦臭味
电流互感器在运行中二次侧不能短路电压互感器在运行中二次侧不能开路
电流互感器和电压互感器在运行时均不允许开路
热门试题
更多
不履行现场继电保护工作安全措施票是现场继电保护动作的习惯性违章 的表现
保护安装处的零序电压等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处 的零序电压降因此保护安装处距故障点越近零序电压越高
继电保护人员输人定值应停用整套微机保护装置
10kV保护做传动试验时有时出现烧毁出口继电器触点的现象这是由于 继电器触点断弧容量小造成的
方向阻抗继电器改为方向继电器后当负荷电流超前电压的角度φi小于 90°-φs时继电器应处于动作状态否则不应动作
在同一刻度下对电流继电器并联时的动作电流为串联时的2倍
距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护 它具有明显的方向性因此即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件也不能用具有 偏移特性的阻抗继电器
零序电流保护不反应电网的正常负荷全相振荡和相间短路
在自耦变压器__侧接地短路时中性点零序电流的大小和相位将随着 中压侧系统零序阻抗的变化而改变因此自耦变压器的零序电流保护不能装于 中性点而应分别装在高中压侧
光电耦合电路的光耦在密封壳进行故不受外界光干扰
零序电流的分布与系统的零序网络无关而与电源的数目有关
电流继电器的返回系数一般要求调整在1.1~1.2之间
距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时流经 故障线路的电流大于流过保护安装处的电流其增加部分称之为汲出电流
过电流保护可以独立使用
计算机通常是由四部分组成这四部分是运算器存储器控制器输入 输出设备
预告信号的主要任务是在运行设备发生异常现象时瞬时或延时发出音响 信号并使光字牌显示出异常状况的容
在大接地电流系统中输电线路的断路器其触头一相或两相先接通的过 程中与组成零序电流滤过器的电流互感器的二次两相或一相断开流人零序电 流继电器的电流 相等
距离保护装置通常由起动部分测量部分振荡闭锁部分二次电压回路 断线失压闭锁部分逻辑部分等五个主要部分组成
交流电的周期和频率互为倒数
装有管型避雷器的线路为了使保护装置在避雷器放电时不会误动作保 护的动作时限以开始发生故障至发出跳闸脉冲不应小于0.02s保护装置起 动元件的返回时间应小于0.08s
电流互感器完全星形接线在三相和两相短路时零导线中有不平衡电流 存在
在大电流接地系统中的零序功率方向过流保护一般采用最大灵敏角为70° 的功率方向继电器而用于小电流接地系统的方向过流保护则常采用最大灵敏 角为-40°功率方向继电器
电力变压器正负零序阻抗值均相等而与其接线方式无关
电压互感器开口三角形绕组的额定电压在大接地系统中为100/3V
高频阻波器在工作频率下要求衰耗值小于3dB
重合闸继电器在额定电压下充电25s后放电中间继电器可靠不动
变压器的接线组别是表示高低压绕组之间相位关系的一种方法
在80%额定电压下重合闸充电25s继电器可靠动作
在正常运行时接入负序电流继电器的电流互感器有一相断线当负荷电 流的数值达到√3倍负序电流的整定值时负序电流继电器才动作
母线保护在外部故障时其差动回路电流等于各连接元件的电流之和不考 虑电流互感器的误差在部故障时其差动回路的电流等于零