变压器室位于车间内 变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所 变压器室附近没有粮、棉及其他可燃物大量集中的露天堆场 变压器室下面有地下室
变压器室位于可燃粉尘,可燃纤维场所 变压器室位于附近有粮、棉及其他易燃物的场所 变压器室位于车间 变压器室位于仓库附近
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开 油浸电力变压器、多油开关室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 油浸式变压器的总容量不应大于1260KVA,单占容量不应大于630KVA
建筑内燃油、燃气的锅炉房,可燃油油浸电力变压器室 充可燃油的__电容器和多油开关室,自备发电机房 单台容量在60MW及以上可燃油油浸电厂电力变压器 单台容量在125MW及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器
变压器室位于建筑物内 变压器室下面有地下室 变压器位于下风侧 变压器位于车间内
可燃油油浸式变压器室的耐火等级应为一级。__配电室、__电容器室的耐火等级应不低于二级。低压配电室和低压电容器的耐火等级不应低于三级 变压器室位于建筑物内,可燃油油浸式变压器室的门按乙级防火门设计 可燃油油浸式变压器室设置容量为50%变压器油量的储油池 __配电室临街的一面设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.7m
变压器外廓与墙及门的最小净距离标准:容量≤1000kVA时,至门的净距离为0.8m,至后壁及侧壁的净距离为0.6m;容量≥1250kVA时,至门的净距离为1m,至后壁及侧壁的净距离为0.8m; 变压器室应有发展的余地,一般应按能安装大一级容量变压器考虑; 变压器室应设置能容纳全部油量的贮油池或排油设施; 设置适当的通风窗,有满足吊芯的室内高度。
变压器室位于车间内或建筑物内 变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所 变压器室附近有粮、棉花及可燃物大量集中的露天堆场 变压器室下面有地下室
可燃油油浸式变压器室的耐火等级应为一级。__配电室、__电容器室的耐火等级应不低于二级。低压配电室和低压电容器的耐火等级不应低于三级 变压器室位于建筑物内,可燃油油浸式变压器室的门按乙级防火门设计 可燃油油浸式变压器室设置容量为50%变压器油量的储油池 __配电室临街的一面设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宣低于1.7m
可燃油油浸式变压器室的耐火等级应为一级,__配电室、__电容器室的耐火等级应不低于二级,低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级 变压器室位于建筑物内,可燃油油浸式变压器室的门按乙级防火门设计 可燃油油浸式变压器室设置容量为50%变压器油量的贮油池 __配电室临街的一面设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.7m
变压器室位于车间内 变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所 变压器室位于河流、湖泊附近 附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天堆场
可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,离压配电室、__电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电室、低压电容器室的耐火等级不应低于三级 变压器室位于车间内,可燃油油浸变压器的门按乙级防火门设计 可燃油油浸变压器室设置容量为100%变压器油量的储油池 __配电室设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.6m