变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开 油浸电力变压器、多油开关室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 油浸式变压器的总容量不应大于1260KVA,单占容量不应大于630KVA
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧楼板隔开 油浸电力变压器、多油开关室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 油浸电力变压器的总容量不应大于1260KVA,单台容量不应大于630KVA
变压器与后壁间600mm 变压器与侧壁间1400mm 变压器与门间1600mm 室内高度按吊芯所需的最小高度加700mm
变压器与后壁间600mm 变压器与侧壁间1400mm 变压器与门间1400mm 室内高度按吊芯所需的最小高度加700mm
600mm 800mm 1000mm 1200mm
变压器外廓与墙及门的最小净距离标准:容量≤1000kVA时,至门的净距离为0.8m,至后壁及侧壁的净距离为0.6m;容量≥1250kVA时,至门的净距离为1m,至后壁及侧壁的净距离为0.8m; 变压器室应有发展的余地,一般应按能安装大一级容量变压器考虑; 变压器室应设置能容纳全部油量的贮油池或排油设施; 设置适当的通风窗,有满足吊芯的室内高度。
室内安装的变压器,其外廓与变压器室四壁应留有适当距离 变压器外廓至后壁及侧壁的距离,容量1000kVA及以下者不应小于0.6m 变压器外廓至后壁及侧壁的距离,容量1250kVA及以上者不应小于0.8m 变压器外廓至门的距离,分别不应小于0.6m和0.8m
800kVA及以上的油浸式变压器 800kVA及以下的油浸式变压器 400kVA及以上的车间内油浸式变压器 400kVA及以下的车间内油浸式变压器
变压器与后壁间600mm 变压器与侧壁间1400mm 变压器与门间1600mm 室内高度按吊芯所需的最小高度加700mm