你可能感兴趣的试题
在爆炸危险环境中,电气线路安装位置的选择、敷设方式的选择、导体材质的选择、连接方法的选择等均应根据环境的危险等级进行 爆炸危险环境中电气线路主要有防爆钢管配线和电缆配线 敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应采用非燃性材料严密堵塞 爆炸危险环境危险等级2区的范围内,配电线路应采用铜;芯导线或电缆。在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆 煤矿井下采用铝芯电力电缆
在爆炸性气体混合物级别为IIA级的爆炸性气体环境,选用IIB级别的防爆电器设备 在爆炸危险区域为I区的爆炸性环境采用截面积为20m㎡的铜芯照明电缆 安装的正压型电器设备与通风系统连锁 电气设备房间与爆炸性环境想通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施 在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处于接地体连接
保护管之间及保护管与接线盒之间,均应采用圆柱管螺纹连接方式,螺纹有效啮合部分应在六扣以上 保护管与就地仪表、检测元件、电气设备、仪表箱及接线盒等连接时,应安装隔爆密封管件并做充填密封,密封管件充填距离不宜超过450mm 根据其所在场所的危险级别分别采用隔爆型、安全防爆型或防尘型金属软管连接,金属软管的长度不宜超过450mm 保护管应采用管卡固定牢固
在爆炸危险场所, 应采用三相三线制线路 在 1 区应采用铠装电缆, 其他各级爆炸危险场所, 在有防护的情况下, 可采用非铠装电缆 爆炸危险场所的绝缘导线须穿水管或煤气管敷设时; 钢管连接处应当密封。 对于移动式设备, 在 l 区、 2 区和 10 区应采用重型电缆橡套电缆; 在 11 区应采用中型电缆橡套电缆 在爆炸危险场所的 3~10kV 线路须装设零序电流保护装置
电气线路采用电缆沟敷设并充砂 电缆内部导线为绞线,电缆终端采用接线鼻子连接 爆炸性环境1区内的电缆线路屮间接头采用熔焊连接 爆炸性环境2区的照明电缆采用截面为4mrtf且满足用功率要求的铜芯电缆
在爆炸性粉尘的环境中,有可能过负荷的电气设备,应装设可靠的过负荷保护 在爆炸性粉尘环境中,应少装插座和局部照明灯具 爆炸性粉尘环境10区内__配线应采用铜芯电缆 爆炸性粉尘环境11区内有剧烈振动的可采用铝芯电缆
当爆炸环境中气体的密度比空气大时,电气线路应敷设在高处或埋入地下 当爆炸环境中蒸汽的密度比空气小时,电气线路应敷设在较低处或用电缆沟敷设 导线的连接采用压接、钎焊、熔焊,但不得绕接 当存在两种以上爆炸性气体混合物时,应分别按照各自的级别选用防爆电气设备
在爆炸危险环境中,电气线路安装位置的选择、敷设方式的选择、导体材质的选择、连接方法的选择等均应根据环境的危险等级进行 爆炸危险环境中电气线路主要有防爆钢管配线和电缆配线 敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应采用非燃性材料严密堵塞 爆炸危险环境危险等级2区的范围内,配电线路应采用铜芯导线或电缆;在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆 煤矿井下采用铝芯电力电缆
电缆沟敷设时,沟内应充水,保证气密性 架空电力线路跨越爆炸性气体环境时应穿管保护 爆炸危险环境导线允许载流量不应低于非爆炸危险环境的允许载流量 爆炸危险环境中应尽量采用铜线
在爆炸性气体混合物级别为ⅡA级的爆炸性气体环境,选用ⅡB级别的防爆电器设备 在爆炸危险区域为Ⅰ区的爆炸性环境采用截面积为2.0mm2的铜芯照明电缆 安装的正压型电器设备与通风系统连锁 电气设备房间与爆炸性环境相通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施 在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处与接地体连接
爆炸危险场所使用的电缆和导线的额定电压不得低于 380 V 1000V 及 1000V 以下者, 电缆和导线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的125% 1000V 以上者须按短路电流校准 在爆炸危险场所, 禁止使用绝缘导线明敷设
在爆炸性气体混合物级别为IIA级的爆炸性气体环境,选用IIB级别的防爆电器设备 在爆炸危险区域为I区的爆炸性环境采用截面积为20m2的铜芯照明电缆 安装的正压型电器设备与通风系统连锁 电气设备房间与爆炸性环境想通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施 在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处于接地体连接
在爆炸危险场所,应采用三相三线制线路 在1区应采用铠装电缆,其他各级爆炸危险场所,再有防护的情况下,可采用非铠装电缆 爆炸危险场所的绝缘导线须穿水管或煤气管敷设时;钢管连接处应当密封。对于移动式设备,在1区、2区和10区应采用重型电缆橡套电缆;在11区应采用中型电缆橡套电缆 在爆炸危险场所的3~10kV线路须装设零序电流保护装置
引入防爆充油型设备的线路应采用耐油型导线 工作零线应与相线同样绝缘, 并装在同一护套或管子内 除照明回路外, 爆炸危险场所内的线路不得有中间接头, 并应采用相应防爆类型的接线盒 接头可采用一般连接
在有按惯例或蒸气爆炸性混合物的爆炸危险场所, 根据引燃温度组别, 电气设备的最高允许表面温度应符合有关规定的要求 而在有粉尘或纤维爆炸性混合物的场所, 电气设备最高允许表面外壳温度应符合有关规定的要求, 必要时可放宽, 但不得超过爆炸性混合物引燃温度的五分之四 保持电气设备绝缘良好 保持各导电部分连接可靠接触良好