下列关于机械加压送风的设置要求的说法不正确的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

机械加压送风机的进风口宜直通室外   采用机械加压送风的场所可以设置百叶窗   机械加压送风口的风速不宜大于7m/s   机械加压送风管道应独立设置在管道井内   未设置在管道井内的加压送风管,其耐火极限不应小于1.0h  
地下室层数为2层,且室内外地坪高差为9m应设置机械加压送风系统  建筑高度55m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  建筑高度40m的厂房,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  一类高层住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  
送风机机房采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他区域分隔  送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方  机械加压送风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机  送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的上部  
除直罐式送风方式外,楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口  前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设置手动开启装置  .送风口的风速不宜大于10m/s  火灾确认后,联动打开该防火分区内着火层及其相邻上下两层前室的送风口  
送风机的进风口应设置在室内,且应采取防止烟气被吸入的措施  送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的上部  送风机宜设置在系统的上部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施  送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施  
送风机的进风口一般不与排烟风机的出风口设置在同一层面  送风机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开  送风机房的防火门应为乙级防火门  送风机的进风管上安装单向风阀时,应确保火灾时阀门自动开启  
送风口的风速不宜小于7m/s  采用机械加压送风系统的防烟楼梯间前室应每层设置一个常闭式加压送风口  除直灌式加压送风方式外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间应每层设置一个常开式百叶送风口  送风管道的材质应采用金属材料制作  送风管道的耐火极限不应低于1.0h  
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置  建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风  家住高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风  
送风机的进风口一般不与排烟风机的出风口设置在同一层面  送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。  送风机的进风口与排烟风机的出风口分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟 出口的上方,其两者边缘最小垂直距离不应小于 6-0m;  送风机的进风管上安装单向风阀时,应确保火灾时阀门自动开启  
机械加压送风机的进风口宜直通室外  采用机械加压送风的场所可以设置百叶窗  机械加压送风口的风速不宜大于7m/s  机械加压送风管道应独立设置在管道井内  未设置在管道井内的加压送风管,其耐火极限不应小于1.0h
  
若建筑条件限制,该建筑的地上和地下部分可共用机械加压送风系统  送风机的进风口宜设置在机械加压送风系统的上部  当送风机的进风口和排烟风机的出风口设置在同一面上且竖向布置时,送风机的进风 口应设置在排烟出口的上方  以上均不正确  
机械加压送风机的进风口宜直通室外  采用机械加压送风的场所可以设置百叶窗  机械加压送风口的风速不宜大于 10m/ s  未设置在管道井内的加压送风管, 其耐火极限不应小于 1. 00h  
楼梯间每 2 层设一个常闭式百叶送风口  前室应每层设一个常闭式送风口,并设置手动开启装置。  楼梯间采用机械加压送风系统,并在楼梯间外墙上设置了面积符合要求的可开启外窗。  该宾馆的楼梯间顶部设置了面积为 1.2 平方的可开启外窗。  
机械加压送风机的进风口宜直通室外  采用机械加压送风的场所可以设置百叶窗  机械加压送风口的风速不宜大于10m/s  未设置在管道井内的加压送风管,其耐火极限不应小于1.00h  
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置  建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯间是应设置机械加压送风  建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  建筑高度大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风  
机械加压送风机的进风口宜直通室外  采用机械加压送风的场所可以设置百叶窗  机械加压送风口的风速不宜大于7m/s  机械加压送风管道应独立设置在管道井内  未设置在管道井内的加压送风管,其耐火极限不应小于1.0h  
当采用合用前室时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统  当采用剪刀楼梯时,两个楼梯间和前室的机械加压送风系统应分别独立设置  当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统  当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统  
建筑高度25m的省级医院未设置机械加压送风  建筑高度65m的住宅未设置机械加压送风  建筑高度53m的办公楼未设置机械加压送风  建筑高度30m的老年人照料设施未设置机械加压送风  
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置  建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风  建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风系统  建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风  
机械加压送风机的进风口宜直通室外  采用机械加压送风的场所可以设置百叶窗  机械加压送风口的风速不宜大于10m/s  未设置在管道井内的加压送风管,其耐火极限不应小于1.00h  