当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当采用常规互感器时, 合并单元应( )安装。 ‘

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

110kV及以上电压等级采用电子式互感器或常规互感器均可。  电子式互感器经过充分的技术论证即可选用。  电子式互感器与合并单元工作电源宜采用直流。  在条件具备时,电子式互感器可与隔离开关、断路器进行组合安装。  
采用电子式互感器时,宜按间隔配置电压互感器。  合并单元宜采用光纤秒脉冲或IRIG-B码全站统一对时。  SF6互感器应具备SF6气体压力、SF6气体水分在线监测功能,可集成到本间隔开关设备智能组件中。  在运的常规互感器不应进行数字化采样改造。  技术成熟时合并单元可采用IEC61588协议实现全站网络统一对时。  
110kV及以上电压等级可采用电子式互感器,也可采用常规互感器。  主变压器各侧互感器类型及相关特性宜一致。  当采用GIS、HGIS配电装置型式时,电子式互感器宜与一次设备一体化设计。  在具备条件时,电子式互感器可与隔离开关、断路器进行组合安装。  用于双重化保护用的带两路独立采样系统的电子式互感器,其传感部分、采集单元、合并单元宜冗余配置。  
在保护小室  与互感器本体集成  集中组屏  在就地智能柜  
合并单元与电子式互感器之间的数字量采用串行数据传输  可采用异步方式(UART)传输, 也可采用同步方式(曼彻斯特编码)传输  合并单元输入电子式互感器的光纤以太网模块为多模, 多采用 ST 接口  独立式电子式互感器配套的合并单元需具备激光供能接口  
分别配置独立的合并单元  共用 1 个独立的合并单元  首端与线路电压共用合并单元  首、 末端与线路电压共用合并单元  
当一个间隔同时配置电流互感器和电压互感器时,电流、电压宜采用组合型合并单元装置进行采样。  逐步整合变电站自动化系统、一次设备状态监测系统及智能辅助系统的独立后台主机,将其功能融入一体化信息平台,实现全景数据监测与高级应用功能。  当可靠性满足要求时,一个间隔内智能终端、合并单元可采用一体化装置。  断路器保护、220kV及以下电压等级宜采用保护测控一体化装置。  当电子式互感器工作可靠性满足组合安装要求时,AIS变电站电子式互感器宜采用互感器与AIS设备组合安装方式。  
110kV及以上电压等级各间隔合并单元宜冗余配置。  110kV及以下电压等级各间隔合并单元宜单套配置。  对于保护双重化配置的主变压器,主变压器各侧、中性点(或公告绕组)合并单元宜冗余配置。  __并联电抗器首末端电流合并单元、中性点电流合并单元宜单套配置。  结合工程实际情况,合并单元应具备接入常规互感器或模拟小信号互感器输出的模拟信号的功能。  
电 子式 电 流互感器一次转换器  电 子式电 流互感器二次转换器  合并单元  
合并单元为智能电子设备提供一组时间同步(相关)的电流和电压采样值。  合并单元应能汇集(或合并)电子式电压互感器、电子式电流互感器输出的数字量信号,也可汇集采样传统电压互感器、电流互感器输出的模拟信号或者电子式互感器输出的模拟小信号,并进行传输。  合并单元主要功能是汇集(或合并)多个互感器的输出信号,获取电力系统电流和电压有效值,并以确定的数据品质传输到电力系统电气测量仪器和继电保护设备。  合并单元的每个数据通道均可以传送一台电流和(或)电压互感器的采样值数据。  通常,合并单元对来自一个设备间隔的各电流和电压,按DL/T860.92标准进行合并和传输。  

热门试题

更多