一般采用氩弧焊; 手工电弧焊可采用交流或直流电焊机; 电焊条可使用酸性或碱性焊条; 所用焊条应在150~200℃下干燥0.5~1h; 焊接时环境温度不得低于-5℃
钢梁制造焊接应在室内进行,相对湿度不宜高于60% 主要杆件应在组装后24h内焊接 钢梁制造焊接采用普通碳素结构钢时,焊接环境温度不应低于0℃ 钢梁制造焊接采用低合金高强度结构钢时,焊接环境温度不应低于5℃ 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的1/3
液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,水中钠离子含量不得超过25ppm 试验前,注入液体时应排尽气体 。 试验时环境温度不宜低于0℃,当环境温度低于 0℃时应采取防冻措施 埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于1Mpa
铁素体不锈钢只采用焊条电弧焊进行焊接 铁素体不锈钢焊接时应采用大电流、小焊速 铁素体不锈钢焊接时焊条最好不要摆动 铁素体不锈钢焊接时为防止冷裂纹而预热时,其预热温度最好低于200℃
钢梁制造焊接应在室内进行,相对湿度不宜高于60% 主要杆件应在组装后24h内焊接 钢梁制造焊接采用普通碳素结构钢时,焊接环境温度不应低于0℃ 钢梁制造焊接采用低合金高强度结构钢时,焊接环境温度不应低于5℃ 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的l/3
液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,水中氯离子含量不得超过30ppm 试验前,注入液体时应排尽空气 。 试验时环境温度不宜低于 0℃,当环境温度低于 0℃时应采取防冻措施 埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于1Mpa
环境温度低于0℃时 环境温度低于-10℃时 环境温度低于-20℃时 环境温度低于-25℃时
铁素体不锈钢只采用焊条电弧焊进行焊接 铁素体不锈钢焊接时应采用大电流、小焊速 铁素体不锈钢焊接时焊条最好不要摆动 铁素体不锈钢焊接时为防止冷裂纹而预热时,其预热温度最好低于150℃