当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动  消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动  并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器  并应在串联消防水泵出水管上设置带有空气隔断的倒流防止器  
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时, 出水管上应加设防水套管  消防水泵出水管变径连接时, 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关, 压力表量程在没有设计要求时, 不应低于其设计工作压力的 2 倍, 且不应低于 1. 60MPa  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础后安装完毕  
阀门、止回阀、真空压力表  防水锤  连通水泵吸水管  连通水泵出水管的旁通管  
消防水泵的吸水管喇叭口在消防水池内的淹没深度为200mm  消防水泵零流量时的压力为1.2MPa  消防水泵从市政管网直接抽水,则在水泵出水管上设置带有空气隔断的倒流防止器  消防水泵的出流量达到45L/S时,水泵出口的压力为0.45MPa  
消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个  稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀  
消防水泵应采取自灌式吸水  消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵进水管上设置有空气隔断的倒流防止器  当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵  消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台  
消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关  高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关  消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关  消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组泄水试验阀  
水泵从市政直接吸水,在水泵吸水管上设置空气隔断的倒流防止器  水泵从市政直接吸水,在水泵出水管上设置空气隔断的倒流防止器  当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵吸水管上设置减压型倒流防止器。  当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。  室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。  
消防水泵出水管未采用柔性连接  管网支吊架松动  消防水泵出水管上设置了水锤消除装置  管网内水流速过快  
消防水泵出水于管上设置的流量开关  高位消防水箱出水管上设置的压力开关  消防水泵出水于管上设置的压力开关  高位消防水箱出水管上设置的流量开关  报警阀压力开关  
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式  转输水箱可作为高位消防水箱  串联转输水箱的溢流水不应回流进消防水池  当采用消防水泵直接串联时,应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器  
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。  消防水泵不应采取自灌式吸水。  消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm。  消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但 不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。  
消防水泵的出水管上设置的蝶阀应带有自锁装置  消防水泵的出水管上应设置压力表  一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接  每台消防水泵的出水管上应设置不小于DN75的试水管  
消防水泵出水管上安装的试水管管径为 DN50  消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀  消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀  N50B 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 C 消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀 D 开启屋项试验消火栓后, 消防水泵自动启动并投入正常运转用时 50s  消防水泵自动启动后, 稳压泵继续运行  
消防水泵零流量时的压力为1.5MPa  消防水泵的吸水管喇叭口在消防水池内的淹没深度为200mm  消防水泵的出流量达到37.5L/s时,水泵出口的压力为0.65MPa  消防水泵从市政管网直接抽水,则在水泵出水管上设置倒流防止器  
阀门、止回阀、压力表  防水锤  连通水泵吸水管  连通水泵出水管的旁通管  
当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m³,转输水箱可作为高位消防水箱  串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池  当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动  当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器  当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在并联消防水泵出水管上设置增压型倒流防止器  
消防水泵出水管的管径大于DN300时,宜设置电动阀门  消防水泵出水管的直径为DN300时,其流速宜为2.0-2.5m/s  消防水泵出水口处的压力表安装在止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上  每台消防水泵的出水管上应设置DN65mm的试水管,并应采取排水措施  
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵吸水管上设置有空气隔断的倒流防止器  轴流深井泵应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上  消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求  消防水泵零流量时的压力不应大干设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%  

热门试题