你可能感兴趣的试题
在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过82.5℃ 输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃ 当供暖管道的表面温度大于100℃时,供暖管道与可燃物之间的间距不应小于10cm或采用不燃材料隔热 当供暖管道的表面温度不大于100℃时,供暖管道与可燃物之间的间距不应小于4cm或采用不燃、难燃材料隔热
严禁明火和电热散热器供暖 采用循环使用的热风供暖 供暖管道和设备的绝热材料采用不燃材料 采用热水供暖,散热器表面平均温度不应超过82.5℃ 供暖管道表面平均温度为120℃,采用不燃材料隔热,距离可燃物30mm
供暖管道的表面温度为120℃,与可燃物距离100mm 丙类厂房的供暖管道采用难燃绝热材料 金属制品抛光厂房采用电热器取暖 面粉碾磨车间应采用不循环使用的热风供暖
供暖管道表面温度为120℃,与可燃物的距离为35mm,供暖管道与可燃物之间采用不燃材料隔热 散热器表面温度最高为88℃,最低为77℃,平均温度控制在82.5℃ 为该厂房服务的送风设备与排风设备分别布置在了不同通风机房内 厂房内的空气,在循环使用前经净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%
当供暖管道的表面温度不大于100℃时,供暖管道与可燃物之间不应小于50mm或釆用不燃材料隔热 漂白粉仓库严禁采用明火和电热散热器供暖 苯乙酮厂房内,供暖管道和设备的绝热材料宜釆用不燃材料,不得采用可燃材料 需要供暖的Ⅲ类修车库,应釆用集中供暖方式
厂房一层采用电暖气采暖 厂房二层的供暖管道最高温度为82.5℃ 厂房二层的供暖管道绝热材料采用难燃材料 厂房三层的供暖管道最高温度为80℃未采用不燃材料隔热,与木质办公桌的距离为40mm
当温度大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热 当温度大于100℃时,此距离大于50mm且小于100mm或采用不燃材料隔热 当温度不大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热 当温度不大于100℃时,此距离不小于100mm或采用不燃材料隔热
厂房一层采用电热气采暖 厂房二层的供暖管道最高温度为 82.5℃ 厂房二层的供暖管道绝热材料采用难燃材料 厂房三层的供暖管道最高温度为 80℃未采用不燃材料隔热,与木质办公桌的距离为 40mm
供暖管道用岩棉进行隔热 散热器表面的平均温度控制在85℃ 供暖管道表面温度为90℃,与可燃物的间距为50mm 供暖设备的绝热材料为硅酸铝棉
当温度大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热 当温度大于100℃时,此距离大于50mm且小于100mm或采用不燃材料隔热 当温度不大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热 当温度不大于100℃时,此距离不小于100mm或采用不燃材料隔热
保持间距80mm,并采用B2级材料隔热 保持间距50mm,并采用B1级材料隔热 保持间距40mm,并采用B1级材料隔热 保持间距20mm,并采用A级材料隔热
甲酚厂房内供暖管道和设备的绝缘材料应采用不燃材料 苯甲酸厂房内供暖管道和设备的绝缘材料应采用不燃材料 当供暖管道的表面温度大于100℃时,供暖管道与可燃物之间不应小于100mm或采用不燃材料隔热 当供暖管道的表面温度不大于100℃时,供暖管道与可燃物之间不应小于50mm或采用不燃材料隔热