附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于()的隔墙和1.5h的楼板与其它部位隔开。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防控制室  灭火设备室  消防水泵房  通风空气调节机房  变配电室  
消防控制室  固定灭火系统的设备室  消防水泵房  通风空气调节机房  锅炉房、变压器室  
隔墙上的门应采用乙级防火门  消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口  单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级  应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开  
消防水泵房应设置排水设施  附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层  附设在建筑物内的消防水泵房不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层  附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开  消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门  
消防水泵房不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内;如单独建造,建筑物的耐火等级不低于一级  采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位隔开,开向建筑内的门为乙级防火门  疏散门不要求直通室外或安全出口,但要保证疏散门的宽度  如泵房设置在地下时,须检查是否设置排水沟  
可设置在建筑物的地下一层,单独建造时,耐火等级不低于二级  采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开  不得设在地下二层及以下楼层  不得设在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层内  
应采用耐火极限不低于 2. 00h 的防火隔墙和不低于 1. 50h 的楼板与其他部位分隔  设臵在丁、 戊类厂房内的通风机房应采用耐火极限不低于 1. 00h 的防火隔墙和不低于 0. 50h 的楼板与其他部位分隔  通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门  消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门  
消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑  附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于2h的隔墙和不低于1.5h楼板与其他部位隔开  消防设备宜采用自灌式  消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵  
独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级  附设在建筑物内的消防水泵房, 不应设置在地下三层以下, 或室内地面与室外出入口地平高差大于 10m 的地下楼层  附设在建筑物内的消防水泵房, 应采用耐火极限不低于 1. 50h 的隔墙和楼板与其它部位隔开  水泵房疏散门应直通安全出口, 且开向疏散走道的门应采用甲级防火门  
消防水泵房应设置排水设施  附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层  消防水泵房的通风宜按6次/h设计  附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其 他部位隔开  消防水泵房可不采取防水淹没的技术措施  
单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级  附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔  消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口  消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C  消防水泵房应采取防水淹的措施  
消防控制室  固定灭火系统的设备室  消防水泵房  通风空气调节机房  燃油、燃气锅炉房、油浸电力变压器室  
独立设置的消防水泵房,其耐火等级为一级  在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开  高层民用建筑内的水泵房房门应设乙级防火门  消防水泵房不得设在除首层和地下室以外的其他楼层  
可设置在建筑物的地下一层,单独建造时,耐火等级不低于二级  采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开  不得设在地下二层及以下楼层  不得设在室内地面与室外出入口地坪高差大于10cm的地下楼层内  