你可能感兴趣的试题
消防水泵房不得设置在地下三层及以下 消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内 消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级 消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门
每个消火栓处应能直接启动消防主泵 消防控制中心应能手动启动消防主泵 消防水泵房应能强制启、停消防主泵 消防水池最低水位应能自动停止消防水泵 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能
拿起消防电话主机话筒 按下键盘区的第13号按键 屏幕显示消防电话总机呼叫13号消防电话分机 按键对应的红色指示灯闪亮 消防水泵房消防电话分机将振铃
冬季结冰地区采暖温度不应低于16℃ 建筑物内的消防水泵房可以设置在地下三层 单独建造时,耐火等级不低于一级 水泵房设置防水淹的措施
消防水泵房应设置排水设施 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层 附设在建筑物内的消防水泵房不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层 附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开 消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门
可设置在建筑物的地下一层,单独建造时,耐火等级不低于二级 采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开 不得设在地下二层及以下楼层 不得设在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层内
消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑 附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于2h的隔墙和不低于1.5h楼板与其他部位隔开 消防设备宜采用自灌式 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵
消防水泵房不得设置在地下三层及以下 消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内 消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级 消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门
消防水泵房应设置排水设施 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层 消防水泵房的通风宜按6次/h设计 附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其 他部位隔开 消防水泵房可不采取防水淹没的技术措施
消防水泵房不得设置在地下三层及以下 消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内 消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级 消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门
单独建造的耐火等级为二级的水泵房 水泵房的疏散门应当直通室外或安全出口 设置在建筑内地下三层的水泵房 消防水泵房应采取防水淹的措施
消防水泵应能手动启动和自动启动 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于一级。 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层 C.消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外 消防水泵房设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口 消防水泵房的门应采用甲级防火门
单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口 消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C 消防水泵房应采取防水淹的措施
消防水泵房不得设置在地下三层及以下 消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出人口地坪髙差大于10m的楼层内 消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级 消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门
消防水泵房的疏散门直通室外或安全出口 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级 消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门 附设在建筑内的消防水泵房,可以设置在地下三层
单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层 疏散门应直通室外或安全出口 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于一级
独立设置的消防水泵房,其耐火等级为一级 在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开 高层民用建筑内的水泵房房门应设乙级防火门 消防水泵房不得设在除首层和地下室以外的其他楼层