当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

水泵试运转时用闸阀控制,使压力由高到低,作水泵全特性或实际工况点试验,时间不少于()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

通风机试运转  水泵试运转  制冷机试运转  除尘器试运转  
消防水泵的密封方式应满足高流量运转的要求  水泵采用1用1备或2用一备  出为设计流量150%的时候,出水口的压力为设计压力的70%  消防水泵零流量的时候,水泵出水口的压力为设计压力的130%  
消防水泵出水管上安装的试水管管径为 DN50  消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀  消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀  N50B 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 C 消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀 D 开启屋项试验消火栓后, 消防水泵自动启动并投入正常运转用时 50s  消防水泵自动启动后, 稳压泵继续运行  
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于55s  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP55  消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态  消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启停  双路电源自动切换时间不应大于2s  
水泵的轴承温度不应超过外界温度40℃  电动机试运转,确认转动无异常现象、转动方向无误  安装联轴器的连接螺栓前应用手转动水泵轴,应转动灵活,无卡阻、杂音及异常现象,然后再连接联轴器的螺栓  泵启动前应先关闭出口阀门(以防启动负荷过大),然后启动电动机,当泵达到正常运转速度时,逐步打开出口阀门,使其保持工作压力  水泵的轴承温度最高不应大于75℃  
环境温度高  轴承温度高  闸阀未全打开,运转时间过长  外壳受外力打击  
水泵启动前,泵的入口阀门应全开  出口阀门、离心泵全开  其余泵全闭  试运转结束后,应关闭泵的出入口阀门和附属系统的阀门  将泵内和管内的积水放尽  
每季度进行流量压力试验:对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  每月模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况  每周应手动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况  查看水泵接合器闸阀是否处于关闭状态;查看水泵接合器的标志是否还明显  
试运行前,水泵所在的管道系统已冲洗干净,安全保护装置齐全灵活、可靠  试运行前,已备有可供试运转用的电源和水源  试运行前,水泵已进行单机无负荷试运转;运转中无异常声音,水泵各紧固连接部分无松动现象,水泵无明显的径向振动和温升  水泵试运转结束后,只需关闭泵的出、入口阀门,并填写水泵试运转记录单  水泵的振动应符合设备技术文件的规定  
水泵初次启动时应采用“点动”方式,检查叶轮和泵壳有无摩擦和其他不正常的声音,并观察水泵的旋转方向是否正确  机械密封的泄漏量不允许大于10mL/h  水泵运转经检查正常后,可进行不少于8h的连续运转  如长期停泵,应采取必要措施,防止水泵沾污、锈蚀和损坏  试运转结束后,应将水泵出入口阀门和附属管路系统的阀门关闭,在不能连续运转的情况下,应放净泵内积存的水  

热门试题

更多