你可能感兴趣的试题
干式消火栓系统可只做气压试验 冲洗管道直径大于DN80时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道 水压试验时环境温度不宜低于0℃,当低于0℃时,水压试验应采取防冻措施 管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上
只需冲洗 只需冲洗或消毒 只需消毒 必须冲洗和消毒
埋地管道的系统工作压力不宜大于 1.20MPa 架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管 室外消防给水管网的直径不应小于 DN65 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验 消防给水管道必须穿越建筑基础时,应采取防护套管等保护措施
强度试验的介质采用清水 水压实验的测试点选在系统管网的最低处 严密性试验合格之后进行管网冲洗 管网采用分段方式进行冲洗
系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验 水平管网冲洗时,其排水管位置应高于冲洗管网 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 冲洗管道直径大于 DN80 时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道 E 强度试验和严密性试验宜用空气进行
管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内:先地下,后地上 室内部分的冲洗应按水平管.供水干管和立管的顺序进行 为保证试压结果的可靠性,系统所有的设备.仪表.阀门及附件均应参加试压试验 冲洗管道直径大子DN100时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,特殊情况下,可使用海水
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 冲洗管道直径大于DN80时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道 干式消火栓系统和湿式消火栓系统应做水压试验和气压试验 系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验 水平管网冲洗时,其排水管位置应高于冲洗管网
系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验 水平管网冲洗时,其排水管位置应高于冲洗管网 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 冲洗管道直径大于 DN80 时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道
E 强度试验和严密性试验宜用空气进行
中水给水管道不得装设取水水嘴 绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓 中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接 中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件 中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不应小于0.15m
只需冲洗 只需消毒 只需冲洗或消毒 必须冲洗和消毒
管网安装完毕后 ,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗 冲洗顺序应先室内,后室外;先地上,后地下;室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行; 试压用的压力表不应少于 2 只;精度不应低于 1.5 级,量程应为试验压力值的 1.0 倍~1.5倍; 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不应使用海水或含有腐蚀性化学物质的水 冲洗管道直径大于DN100 时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道
试压合格后,利用系统内存水进行冲洗,再进行消毒 冲洗顺序是先室外、后室内;先地下、后地上 冲洗前可不拆除节流阀、报警阀、孔板和喷嘴 消毒用水应在管道中停留12h