当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当各项保护和仪表共用一套电流互感器时, 表计回路有工作时如何短接? 注意什么?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置接在仪表之后  500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求  对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置  对于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧  
测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别接于不同的二次绕组  若受条件限制测量仪表与保护装置需共用一个二次绕组时,应该将保护接在仪表之后  电流互感器的二次回路一般不进行切换  应有一个接地点,宜在配电装置处接地  
两套保护之间不应有任何电气联系, 当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行  两套主保护的电压回路应接入电压互感器的相同二次绕组  两套主保护的电流回路应分别取自电流互感器互相独立的绕组  每套完整、 独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障  
各电流互感器分别接地,接地点在配电装置处;  各电流互感器分别接地,接地点在控制室保护屏;  所有电流互感器共用一个接地点,接地点宜在控制室保护屏;  所有电流互感器共用一个接地点,接地点宜在配电装置处。  
各电流互感器分别接地,接地点在配电装置处  各电流互感器分别接地,接地点在控制室保护屏  所有电流互感器共用一个接地点,接地点宜在控制室保护屏  所有电流互感器共用一个接地点,接地点宜在配电装置处  
电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,供各种仪表使用和继电保护用  电流互感器把大电流按比例变100伏电压,提供各种仪表使用和继电保护用  电流互感器工作时不能短路,否则会烧毁电流互感器  电流互感器工作时不能开路,否则会产生高 压  
当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置应设在仪表之后  500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求  对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置  用于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线端  
选择电流互感器的变比要适当,额定容量要大于二次负载容量  电流互感器一次绕组串接在线路中,二次绕组串接于测量仪表和继电器,接线时要注意极性正确  电流互感器运行时,在二次回路上工作,不准开路  电流互感器运行时,在二次回路上工作,不准短路  
电流互感器准确度为0。5级,电能表与其它二次设备共用一组电流互感器;  电压与电流互感器二次侧有接地;  两路电源共用一套计量表计;  电压互感器的额定电压与线路额定电压不相符的。  
测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别按于不同的二次绕组  若受条件限制测量仪表与保护装置需共用一个二次绕组时,应该将保护接在仪表之后  电流互感器的二次回路一般不进行切换  应有一个接地点,宜在配电装置处接地  
当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置接在仪表之后  500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求  对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置  用于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧  
电流互感器应满足接在二次回路中最大负载要求;  应满足一次回路的额定电压、最大负荷电流及短路时的动、热稳定电流的要求;  应满足二次回路测量仪表,继电保护和自动装置的要求;  500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求。  

热门试题

更多