所有配电装置的适当地点,均应设有接地端 接地端必须与接地电阻合格的接地网相连 若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端
在GIS配电装置间隔内,设置一条贯穿GIS设备所有间隔的接地母线或环形接地母线,将GIS配电装置的接地线接至接地母线,再由接地母线与变电所接地网相连 GIS配电装置宜采用多点接地方式,当采用分相设备时,应设置外壳三相短接线,并在短接线上引出接地线至接地母线 接地线的截面应满足热稳定要求,对于只有2或4条时其截面热稳定校验电流分别取全部接地电流的35%和70% 当GIS为铝外壳时,短接线宜用铝排,钢外壳时,短接线宜用铜排
规定地点; 特定地点; 上部; 与地网相连的任何部位
任意一点与接地线相连 任意两点与接地线相连 两端均应与接地线相连 一端与接地线相连
基座上的每一接地母线, 经分设其两端的接地线与接地网连接。 基座上的每一接地母线, 经设在一端的接地线与接地网连接。 接地开关的专用接地端子与 HGIS 接地母线的连接处, 一般装设集中接地装置。 金属氧化物避雷器的专用接地端子与 HGIS 接地母线的连接处, 一般装设集中接地装置。
在GIS配电装置间隔内,设置一条贯穿GIS设备所有间隔的接地母线或环形接地母线,将GIS配电装置的接地线接至接地母线,再由接地母线与变电所接地网相连 GIS配电装置宜采用多点接地方式,当采用分相设备时,应设置外壳三相短接线,并在短接线上引出接地线至接地母线 接地线的截面应满足热稳定要求,对于只有2或4条时,其截面热稳定校验电流分别取全部接地电流的35%和70% 当GIS为铝外壳时,短接线宜用铝排;钢外壳时,短接线宜用铜排
GIS基位上的每一接地母线,应采用分设其两端的接地线与全站接地网连接,接地线并应和GIS室内环形接地母线连接; 接地线截面应进行动、热稳定校验; GIS的接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置; GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。
架空进线全部在厂区内,且受到附近建筑物屏蔽时,可只在母线上装设 有电缆段的架空线路,阀式避雷器应装设在电缆头附近,其接地端应和电缆金属外皮相连 应以最短的接地线与变、配电所的主接地网连接,接地点应装设集中接地装置 3~10kV配电所,当无所用变压器时,可仅在每路架空进线上装设