当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在配电装置得母线上挂地线 , 要求接地得一端有与接地网连接得端子 , 在母线上应预留出__________得部分。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

所有配电装置的适当地点,均应设有接地端  接地端必须与接地电阻合格的接地网相连  若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端  
在GIS配电装置间隔内,设置一条贯穿GIS设备所有间隔的接地母线或环形接地母线,将GIS配电装置的接地线接至接地母线,再由接地母线与变电所接地网相连  GIS配电装置宜采用多点接地方式,当采用分相设备时,应设置外壳三相短接线,并在短接线上引出接地线至接地母线  接地线的截面应满足热稳定要求,对于只有2或4条时其截面热稳定校验电流分别取全部接地电流的35%和70%  当GIS为铝外壳时,短接线宜用铝排,钢外壳时,短接线宜用铜排  
任意一点与接地线相连  任意两点与接地线相连  两端均应与接地线相连  一端与接地线相连  
配电装置构架上的避雷针(含悬挂避雷线的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m  变电所的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点,当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地装置应在地下与变电所接地装置相连,连接线埋在地中的长度不应小于15m  独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m  当照明灯塔上装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地线长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相联  
基座上的每一接地母线, 经分设其两端的接地线与接地网连接。  基座上的每一接地母线, 经设在一端的接地线与接地网连接。  接地开关的专用接地端子与 HGIS 接地母线的连接处, 一般装设集中接地装置。  金属氧化物避雷器的专用接地端子与 HGIS 接地母线的连接处, 一般装设集中接地装置。  
在GIS配电装置间隔内,设置一条贯穿GIS设备所有间隔的接地母线或环形接地母线,将GIS配电装置的接地线接至接地母线,再由接地母线与变电所接地网相连  GIS配电装置宜采用多点接地方式,当采用分相设备时,应设置外壳三相短接线,并在短接线上引出接地线至接地母线  接地线的截面应满足热稳定要求,对于只有2或4条时,其截面热稳定校验电流分别取全部接地电流的35%和70%  当GIS为铝外壳时,短接线宜用铝排;钢外壳时,短接线宜用铜排  
GIS基位上的每一接地母线,应采用分设其两端的接地线与全站接地网连接,接地线并应和GIS室内环形接地母线连接;  接地线截面应进行动、热稳定校验;  GIS的接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置;  GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。  
将母线分别接地  在母线上装设阀型避雷器  将母线通过高阻接地  
架空进线全部在厂区内,且受到附近建筑物屏蔽时,可只在母线上装设  有电缆段的架空线路,阀式避雷器应装设在电缆头附近,其接地端应和电缆金属外皮相连  应以最短的接地线与变、配电所的主接地网连接,接地点应装设集中接地装置  3~10kV配电所,当无所用变压器时,可仅在每路架空进线上装设  

热门试题