你可能感兴趣的试题
与火灾自动报警系统联动调试时,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,应在15s内启动与设计要求一致的送风口、送风机 当任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时,排烟风机均应能联动启动 有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动 当火灾确认后,应在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于2.00m 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动起动
六楼某处发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启着火点所在防烟分区内所有的常闭式排烟口,而不打开同层其他防烟分区内的常闭式排烟口 手动打开位于首层大厅内的排烟口,火灾自动报警系统应联动启动两台排烟风机 三楼发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启该层及上一层的排烟风机 四楼某处发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启4-6层的常闭式排烟口 在消防控制室手动控制盘上应能手动控制两台排烟机的启停
排烟管道上每层水平管道上设置常闭的排烟防火阀 在风机入口处设置常闭排烟防火阀 火灾确认后,30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离为1·2m
用输入输出模块配合 用输入模块配合 用输出模块配合 用双输入模块配合
当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动 当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室 有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动 排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求
该建筑的排烟系统竖向分段独立设置且每段高度为30m 该排烟系统采用内壁光滑的难燃材料制作 排烟管道内壁为金属,管道设计风速为25m/s 火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟口 任意一个常闭排烟阀开启时,排烟风机能联动启动
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 模拟火灾报警后12s,相应的排烟口,排烟风机联动启动 补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s 模拟火灾报警后20s,相应的补风机联动启动 排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
用输入输出模块配合 用输入模块配合 用输出模块配合 用又输入输出模块配合
排烟口平时呈打开状态,以便火灾发生时,能及时排烟 火灾发生时,排烟口可以通过控制中心或手动进行控制 排烟口平时呈常闭状态,火灾发生时才打开 当气流温度达到280℃时,阀门自动关闭达到阻隔烟火的作用 阀门打开后输出开启动作信号,可连锁相关设备运行
系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动 火灾确认后,应仅联动开启该防火分区着火层前室的常闭送风口,同时开启加压送风机 火灾确认后,应打开着火防火分区内全部的排烟口,并联动启动相应的排烟风机 火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,30s以内挡烟垂壁应开启到位
应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号 排烟系统中设置的任一 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统, 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开着火防烟分区和其他防烟分区的排烟阀或排烟口。
排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开全部防烟分区的排烟阀或排烟口 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位 釆用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕
手动报警按钮被按下时联动该防烟分区排烟口启动,排烟风机同时启动 走道上的常闭式排烟口被手动开启时,排烟风机同时启动 走道的感烟探测器报警时,联动排烟风机启动 排烟防火阀关闭时联动排烟风机关闭
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 模拟火灾报警后12s相应的排烟口、排烟风机联动启动 补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s 模拟火灾报警后20s相应的补风机联动启动 排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 模拟火灾报警后12s,相应的排烟口,排烟风机联动启动 补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s 模拟火灾报警后20s,相应的补风机联动启动 排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机 排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 模拟火灾报警后12s相应的排烟口、排烟风机联动启动 补风机启动后,在补风囗处测得的风速为8m/s 模拟火灾报警后20s相应的补风机联动启动 排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
安装位置应符合国家标准和设计要求 应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于0.5m 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见的位置 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应安装在距楼地面1.3~1.5m便于操作的位置