你可能感兴趣的试题
本区域内无需要手动控制的消防联动设备 设置的场所只有值班人员可以进入 本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上部分显示 自动火灾报警控制器可手动启动相应的消防设备 自动火灾报警控制器能部分接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号
壁挂式火灾报警控制器 吊顶式火灾报警控制器 琴台式火灾报警控制器 立柜式火灾报警控制器
火灾报警状态 监管报警状态 故障报警状态 屏蔽状态
对火灾自动报警系统进行季度功能检查和测试 更换火灾报警控制器电源线路的熔断器 按设备使用要求定期对备用电源电池进行人工充放电 火灾报警控制器投入使用进入正常工作状态 火灾报警控制器本机发生故障后准备维修或更换
解析调试前应保证火灾报警控制器的所有外部控制连线连接,并将任一总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件相连接。 解析使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 解析使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 解析使任一总线回路上有不少于5只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。 解析使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能
消防联动控制器 火灾报警控制器 触发器件 火灾警报装置
火灾自动报警控制器 消防设备联动控制器 火灾探测器 备用电源
使控制器与探测器之间的连线断路,控制器在90s时发出故障信号 在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在8s时发出火灾报警信号 使控制器与备用电源之间的连线断路,控制器在120s时发出故障信号 使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障信号 使任1探测器短路,火灾报警控制器收到40个故障信号
断开区域型火灾报警控制器的备用电池,再关闭主电源 断开区域型火灾报警控制器的主电源,再关闭备用电池 用吹尘器、潮湿软布等清除柜体内灰尘 检查区域型火灾报警控制器所在房间湿度 若区域型火灾报警控制器所在房间的空气湿度过大,应在柜体内放置干燥剂
电源正常工作状态 主电故障状态 备电故障状态 备电欠压故障状态