题目详情
某污水厂扩建工程,由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成,承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为-6.00m(地面标高为±0.00),基底处于砂砾层内,且北邻S河,地下水位标高为...
查看本题答案
包含此试题的试卷
市政公用工程(一建)《市政公用工程综合练习》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
计算工程直接费和计划利润列出计算步骤
某污水厂扩建工程由原水管线格栅间提升泵房沉砂池初沉池等组成承包单位以2250万元中标原水管线基底标高
计算工程直接费和计划利润列出计算步骤
计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高
某污水厂扩建工程由原水管线格栅间提升泵房沉砂池初沉池等组成承包单位以 2250万元中标原水管线基底
分析背景确定降水井布置的形式及要求
背景某污水厂扩建工程由原水管线格栅间提升泵房沉砂池初沉池等组成承包单位以2250万元中标原水管线基底
某污水厂扩建工程由原水管线格栅间提升泵房沉砂池初沉池等组成承包单位以2250万元中标原水管线基底标高
某污水厂扩建工程由原水管线格栅间提升泵房沉砂池初沉池等组成承包单位以2250万元中标原水管线基底标高
分析背景确定降水井布置的形式及要求
热门试题
更多
A公司中标北方某市园林道路改造工程其中包括园内道路和停车场工程量52000m2路面结构水泥稳定级配碎石土180mm二灰碎石180mm水泥混凝土面层200mm停车场结构石灰10%土180mm二灰碎石180mm50mm水泥砂透水面砖A公司施工项目部按合同约定将停车场施工分包给具有相应资质的B公司A公司依据合同规定组织人力机械进场但因园内拆迁影响36d后才正式破土动工施工过程出现以下事件1国庆节后施工混凝土面层为避免出现施工缝施工中利用施工设计的胀缝处作为施工缝采用土工毡覆盖洒水养护在路面混凝土强度达到设计强度40%时做横向切缝实测切缝深度为40~45mm2因多种因素干扰停车场施工进入冬期春融后停车场出现局部沉陷和面砖被压碎现象甲方扣除乙方保证金作为修复费用3园路使用四个月后路面局部出现不规则的横向收缩裂缝裂缝距缩缝100mm左右分析路面产生裂缝的原因给出正确做法
某公司中标承建城市立交桥工程主桥为全钢结构最大跨度79m最宽44m最高35m用钢总量近7000t项目部依据工程设计要求和现场施工条件编制施工方案将钢桥分块进行预制拼装纵向共分成8块横向共9段采用工地焊缝连接所编制的施工方案在组织专家论证中给予较多修改补充后方被批准实施工地焊接时应按什么顺序进行
下列属于给水的化学氧化法预处理技术的是
建设工程施工由于受技术经济条件限制对环境的污染不能控制在规定范围内的建设单位应当会同施工单位事先报请批准
给水排水管道工程施工及验收规范规定给水排水管道水压试验前除接口外管道两侧及管顶以上回填高度不应小于m
给水排水管道地基超挖时应用中砂粗砂或粒径mm的砂石料回填夯实
城市污水一级处理主要针对水中悬浮物质常采用的方法
配制水下混凝土时粗集料宜优先用
混凝土板边与邻近桥梁等其他结构物相接处或板厚有变化或有竖曲线时一般均设
施工现场的进口处应有整齐明显的五牌一图其中一图是指
垫层是介于基层和土基之间的层位其厚度可按当地经验确定一般宜大于或等于mm
某公司中标承建城市立交桥工程主桥为全钢结构最大跨度79m最宽44m最高35m用钢总量近7000t项目部依据工程设计要求和现场施工条件编制施工方案将钢桥分块进行预制拼装纵向共分成8块横向共9段采用工地焊缝连接所编制的施工方案在组织专家论证中给予较多修改补充后方被批准实施除背景介绍内容外钢桥预制前还应做好哪些工作
盾构法施工控制要求中注浆的主要目的是
某工程公司中标承包一城市道路施工项目道路总长15kin其中包括一段燃气管线的敷设工程建设工期很紧为抓紧时间该公司很快组成项目经理部项目部进行了临建项目部拿到设计院提供的设计施工图决定立即开始施工监理工程师尚未到场开工后项目部组织人员编制了施工组织设计其内容包括工程概况施工方案施工进度计划安全措施文明施工环境保护措施以及辅助配套施工措施几个方面编制完成后报上级审批但上级退回要求补充完善整个项目实施顺利在竣工验收前有关部门进行施工技术文件预验收时发现项目部人员正在补填许多施工过程文件且施工技术文件不完全项目部开工过程主要错误是什么
下列说法不属于水厂试运行目的与内容的是
钢梁制作与安装技术的要求包括
A公司中标地铁车站及配套工程合同额2.1亿元人民币工期30个月车站施工项目部将车站联络通道以劳务分包形式交给B公司施工车站基坑围护结构为混凝土灌注桩+桩间锚喷混凝土采用四道钢管支撑施工降水直接排人临近的运河联络隧道开工前项目部施工负责人向分包项目部全体人员进行书面技术交底后B公司施工队伍按照B公司作业指导书进行暗挖施工车站基坑开挖到设计标高人工进行清底准备浇筑垫层时监测报告显示基坑周围土体下沉速率持续增加达到85%控制值围护桩体向坑内水平位移速率也呈现同样趋势项目部果断采取了应急处理措施简述项目部可采取的应急处理措施
燃气管道根据敷设方式可分为管道
热力管道施工的连接方式有连接
市政公用工程施工办理桩点交接俗称交桩手续应包括等主要内容
A公司中标地铁车站及配套工程合同额2.1亿元人民币工期30个月车站施工项目部将车站联络通道以劳务分包形式交给B公司施工车站基坑围护结构为混凝土灌注桩+桩间锚喷混凝土采用四道钢管支撑施工降水直接排人临近的运河联络隧道开工前项目部施工负责人向分包项目部全体人员进行书面技术交底后B公司施工队伍按照B公司作业指导书进行暗挖施工车站基坑开挖到设计标高人工进行清底准备浇筑垫层时监测报告显示基坑周围土体下沉速率持续增加达到85%控制值围护桩体向坑内水平位移速率也呈现同样趋势项目部果断采取了应急处理措施指出项目部对隧道分包方技术管理应改进之处
某市政公司中标城市立交雨水泵站改造工程其中新建雨水收集池平面尺寸为20m×25m池深6.0m泵井深7.8m剪力墙结构勘察报告显示主体结构位于粉质黏土夹砂砾层除有少量浅层滞水外无须降水采用明挖法施工基坑边坡10.5锚杆喷射混凝土网护面鉴于基坑西侧比邻居民楼基坑壁安全等级提至一级为保证泵站雨期投入使用项目部采取边挖土边施做锚杆机械挖土至底板高程等加快进度措施受到上级主管部门批评施工过程中监测方发现西北角坡顶出现纵向裂缝坡顶测点最大水平位移为0.3%H且相应部位锚杆附近出现渗水随即发出边坡失稳的预警为此项目部停工处理试分析边坡失稳原因并给出应对措施
选择施工机具成为确定施工方案的—个重要内容选择时下列表述正确的为
某公司中标承建日消纳量为200t的大型城市垃圾填埋场工程地点位于城郊山坳渗出液依地势排人邻近的污水处理厂进水井为跌水方式水面落差5.0m采用预制沉井法施工施工项目部技术负责人编制了工程施工组织设计按照规定获准后组织实施在当地建设主管部门检查中项目部未能提供沉井专项方案论证表运输垃圾时引发了沿线居民抱怨沉井施工应否单独编制专项方案为什么
采用小导管加固时为保证工作面稳定和掘进安全应确保小导管安装位置正确和足够的有效长度严格控制好小导管的
危险性较大工程包括应编制专项施工方案
某市政公司中标城市立交雨水泵站改造工程其中新建雨水收集池平面尺寸为20m×25m池深6.0m泵井深7.8m剪力墙结构勘察报告显示主体结构位于粉质黏土夹砂砾层除有少量浅层滞水外无须降水采用明挖法施工基坑边坡10.5锚杆喷射混凝土网护面鉴于基坑西侧比邻居民楼基坑壁安全等级提至一级为保证泵站雨期投入使用项目部采取边挖土边施做锚杆机械挖土至底板高程等加快进度措施受到上级主管部门批评施工过程中监测方发现西北角坡顶出现纵向裂缝坡顶测点最大水平位移为0.3%H且相应部位锚杆附近出现渗水随即发出边坡失稳的预警为此项目部停工处理试分析本工程主要监测项目及其测点布置
地铁区间明挖隧道结构的防水优先采用防水混凝土其抗渗等级应不少于MPa
A公司中标北方某市园林道路改造工程其中包括园内道路和停车场工程量52000m2路面结构水泥稳定级配碎石土180mm二灰碎石180mm水泥混凝土面层200mm停车场结构石灰10%土180mm二灰碎石180mm50mm水泥砂透水面砖A公司施工项目部按合同约定将停车场施工分包给具有相应资质的B公司A公司依据合同规定组织人力机械进场但因园内拆迁影响36d后才正式破土动工施工过程出现以下事件1国庆节后施工混凝土面层为避免出现施工缝施工中利用施工设计的胀缝处作为施工缝采用土工毡覆盖洒水养护在路面混凝土强度达到设计强度40%时做横向切缝实测切缝深度为40~45mm2因多种因素干扰停车场施工进入冬期春融后停车场出现局部沉陷和面砖被压碎现象甲方扣除乙方保证金作为修复费用3园路使用四个月后路面局部出现不规则的横向收缩裂缝裂缝距缩缝100mm左右A公司和B公司应如何处理停车场返修问题
在给水排水管道功能性试验中当压力管道设计另有要求或对实际允许压力降持有异议时可采用试验作为最终判定依据