管道焊接完成后,强度试验及严密性试验之前,必须对所有焊缝进行外观检查和对焊缝内部质量进行检验 对内部质量进行抽检的焊缝,焊缝内部质量射线照相检验不得低于现行国家标准《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T12605中的Ⅲ级质量要求;超声波检验不得低于现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB11345中的Ⅱ级质量要求 焊缝内部质量的抽样检验时,应侧重抽查固定焊口 当抽样检验的焊缝一个不合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部不合格
中压B级天燃气管道全部焊缝 低压燃气管道全部焊缝 穿越铁路、公路、河流处的管道焊口 地上管道全部焊缝
长距离输气管道 工业企业燃气管道 架空燃气管道 __燃气管道 城镇燃气输配管道
中压 B 级自然气管道全部焊缝 低压燃气管道全部焊缝 穿越铁路、 马路、 河流处的管道焊口 E xamda 地上管道全部焊缝
采用钢管时,燃气钢管的焊缝应进行10%的射线照相检验。 采用PE管时,应先做相同人员、工况条件下的焊接试验。 接口宜采用电熔连接;当采用热熔对接时,应切除所有焊口的翻边,并应进行检查。 燃气管道穿入套管前,管道的防腐已验收合格。
50mm,1倍 100mm,1倍 50mm,1.5倍 100mm,1.5倍
管道内部质量的无损探伤数量,应按设计规定执行 被抽查焊缝的位置,由施工单位指定 对穿越或跨越铁路、公路、河流、桥梁、有轨电车及敷设在套管内的管道环向焊缝,必须进行100%的射线照相检验 当抽样检验的焊缝全部合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部合格;当抽样检验出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后,应按规定扩检 当抽样检验的焊缝全部合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部合格;当抽样检验出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后即可
__燃气管道不宜进入城市四级地区。 __燃气管道不宜从县城、卫星城、镇或居民居住区的中间穿过; __燃气管道分段阀门应采用手动控制 __燃气管道不应通过飞机场、火车站。
低压燃气管道全部焊缝 穿越铁路,公路,河流处的管道焊口 中压B级天然气管道全部焊缝 地上管道全部焊缝
敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管, 尽量减少焊缝, 对焊缝进行100%无损探伤 燃气管道随桥梁敷设,跨越通航河流的燃气管道管底高程, 应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩 过河架空的燃气管道向下弯曲时, 向下弯曲部分与水平管夹角宜采用 45°形式 燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定, 对不通航河流不应小于 1m;对通航的河流不应小于1.5m, 还应考虑疏浚和投锚深度 在埋设燃气管道位置的河流两岸上、 下游应设立标志