试验用闸刀应有熔丝并带罩,被检修设备及试验仪器可从运行设备上直接取试验电源,熔丝配合要适当,要防止越级熔断总电源熔丝。试验接线要经第二人复查后,方可通电。
查看本题答案
包含此试题的试卷
安全生产知识竞赛《电力安全工作规程变电部分》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
二次回路工作接用电源对试验用闸刀熔丝接线要满足哪些要求方可通电
试验用刀闸必须带罩禁止从直接取试验电源
试验电源屏
运行设备上
检修电源箱
被检验装置和试验仪器不应从运行设备上取试验电源取试 验电源要使用________或空气开关隔离刀闸应
二次系统上的检修试验工作应满足要求
试验用闸刀必须有熔丝并带罩
熔丝配合要适当, 以防止越级熔断总电源熔丝
禁止从运行设备上直接取试验电源
试验接线要经第二人复查
试验用刀开关必须带罩禁止从运行设备上直接取试验电源熔丝配合要适当要防止越级熔断总电源熔丝试验接线要经
工作负责人
第二人
接线人
监护人
在进行继保试验接线前应了解和注意的有
应了解试验电源容量和接线方式, 配备适当的熔丝特别要防止总电源熔丝越级熔断
试验刀闸必须带罩
禁止从运行设备上直接取得试验电源
在试验接线工作完毕后, 必须经第二人检查, 方可通电
进行二次工作时被检修设备及试验仪器禁止从上直接取试验电源
被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源
是开展电网设备交接试验运行巡检例行试验诊断性试验在线监测带 电检测维护检修等状态检修工作的基础
技术装备
在线监测装备
带电检测装备
生产装备
试验用闸刀应有熔丝并带罩被检修设备及试验仪器允许从运行设备上直接取试验电源但熔丝配合要适当要防止越级
试验用闸刀必须有__________被检修设备及试验仪器禁止从__________上直接取试验电 源
试验仪器从运行设备上直接取用试验电源时电源闸刀的熔丝配合要适当
开关和熔断器的容量应满足被保护设备的要求闸刀开关应有保护罩可以用其他金属 丝代替熔丝
试验用刀闸应有熔丝并带罩熔丝配合要适当要防止越级熔断总电源熔丝试验接线自己复查后方可通电
试验用闸刀熔丝的熔断电流可大于上一级电源熔丝的一个级配
试验用闸刀的熔丝配合要适当要防止越级熔断_____熔丝
新安装的设备应有交接试验报告大修后应有检修后试验报告预防性试验应按进行
试验用闸刀应有熔丝并带罩被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源熔丝配合要适当要防止越级熔
工作负责人;
第二人;
监护人;
工作许可人
在二次系统上进行检修试验工作取用电源时应满足下列哪些要求
试验用闸刀必须有熔丝并带罩
熔丝配合要适当,以防止越级熔断总熔丝
禁止从运行设备上直接取试验电源
试验接线要经第二人复查后方可通电
继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定要求在进行试验接线前应了解试验电源的容量和接线方式被检验装
热门试题
更多
非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架拆线的工作如需进行则应制定可靠的安全技术措施经本单位领导批准后方可进行
在110kV及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业应采取防静电感应措施例如穿静电感应防护服导电鞋等220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋
带电水冲洗一般应在良好天气时进行风力大于6级气温低于-3℃或雨天雪天沙尘暴雾天及雷电天气时不宜进行冲洗时操作人员应戴绝缘手套穿绝缘靴
低压带电作业应设专人监护
带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业应戴口罩护目镜
带电水冲洗用水的电阻率一般不低于1500Ω²cm冲洗220kV变电设备水电阻率不低于3000Ω²cm并应符合表6-8的要求每次冲洗前都应用合格的水阻表测量水电阻率应从水出口处取水样进行测量如用水车等容器盛水每车水都应测量水电阻率
等电位作业人员应在衣服外面穿全套屏蔽服包括帽衣裤手套袜和鞋且各部分应连接良好屏蔽服内还应穿着阻燃内衣
高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥作业时应注意周围环境及操作速度在工作过程中高架绝缘斗臂车的发动机不应熄火接近和离开带电部位时应由司机操作但下部操作人员不得离开操作上台
更换直线绝缘子串或移动导线的作业当采用吊线装置时应采取防止导线脱落时的后备保护措施
用绝缘绳索传递大件金属物品包括工具材料等时杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触以防电击
等电位作业人员在作业中严禁用酒精汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分防止起火
在导地线上悬挂梯子飞车进行等电位作业前应检查本档两端杆塔处导地线的紧固情况挂梯载荷后应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表6-1中的数值增大0.5m带电导线及人体对被跨越的电力线路通信线路和其他建筑物的安全距离应比表6-1中的数值增大0.6m
装拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服
针式及少于7片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测
带电冲洗前应注意调整好水泵压强使水柱射程远当水压不足时不得将水枪对准被冲洗的带电设备冲洗用水泵应良好接地
严禁带负荷断接引线
等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业一般在110kv及以上电压等级的绝缘子串上进行其组合间隙不得小于表6-5的规定若不满足表6-5的规定应加装保护间隙扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后良好绝缘子片数不得小于表6-3的规定
保护间隙的接地线应用多股软铜线其截面应满足接地短路容量的要求但不得小于15mm2
在孤立档的导地线上的作业应经验算合格并经本单位分管领导总工程师批准后才能进行
悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地再将保护间隙挂在导线上并使其接触良好拆除的程序与其相同
高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当支撑应稳固可靠并有防倾覆措施使用前应在预定位置空斗试操作一次确认液压传动回转升降伸缩系统工作正常操作灵活制动装置可靠
带电分流线应支撑好以防摆动造成接地或短路
在查明线路确无接地绝缘良好线路上无人工作后才可进行带电断接引线
二人以上在同档同一根导地线上的作业应经验算合格并经本单位分管领导总工程师批准后才能进行
带电断接耦合电容器时应将其信号接地刀闸合上并应停用高频保护被断开的电容器应立即对地放电
带电用分流组装分流线的导线处应清除氧化层且线夹接触应牢固可靠
等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时应使用绝缘工具或绝缘绳索进行其有效长度不得小于表6-2的规定
严禁接触未接通的或已断开的导线两个断头以防人体串入电路
带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好有零值及低值的绝缘子及瓷质有裂纹时一般不影响冲洗
冲洗绝缘子时应注意风向应先冲上风侧后冲下风侧对于上下层布置的绝缘子应先冲下层后冲上层还要注意冲洗角度严防临近绝缘子在溅射的水雾中发生闪络
热门题库