你可能感兴趣的试题
水压强度试验和冲洗 水压强度试验、冲洗、水压严密性试验 水压强度试验、冲洗、气压严密性试验 水压强度试验、冲洗、水压严密性试验、气压严密性试验
水压强度试验 水压严密性试验 气压严密性试验 气压强度试验
水泵额定扬程大于1.0MPa时,水压强度试验压力为额定扬程加0.4MPa 水压强度试验时,达到试验压力后,稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa为合格 水压严密性试验压力为系统设计工作压力,达到试验压力后,稳压24h,管网无泄漏为合格 干式系统和预作用系统,应采用空气或者氮气进行气压严密性试验 气压严密性试验,试验压力为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.1MPa
水压强度试验 水压严密性试验 气压强度试验 气压严密性试验
水压试验的温度不宜低于4°C 水压强度试验的测试点应设置系统在管网的最低点 管网冲洗应在水压严密性试验和强度试验合格后进行 管网冲洗的顺序为先室内、后室外,先地上、后地下
预作用喷水灭火系统应进行水压试验和气压试验 管网冲洗应在试压合格后分段进行 冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上 室内冲洗顺序为:配水管、配水干管、配水支管
环境温度不低于5℃ 系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于 1.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压强度试验应在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗 强度试验和严密性试验宜用水进行 干式喷水灭火系统、湿式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力 水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa 干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验 水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
在水压强度试验和严密性实验前,应先对管网进行冲洗 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,达到试验压力后,稳压10min 水压强度试验的试验压力为2.0MPa 采用空气进行气压严密性试验,试验压力为1.6MPa,稳压24h
管网安装完毕后, 必须对其进行强度试验、 严密性试验和冲洗 干式喷水灭火系统、 预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压过程中, 当出现泄漏时, 可以在不放空试验介质的情况下现场处理 冲洗顺序应先室外, 后室内; 先地下, 后地上; 室内部分的冲洗应按配水干管、 配水管、 配水支管的顺序进行