水压强度试验 水压严密性试验 气压严密性试验 气压强度试验
水压强度试验 水压严密性试验 气压强度试验 气压严密性试验
水压试验的温度不宜低于4°C 水压强度试验的测试点应设置系统在管网的最低点 管网冲洗应在水压严密性试验和强度试验合格后进行 管网冲洗的顺序为先室内、后室外,先地上、后地下
将水压强度试验的测试点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为1.6MPa 达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网的泄漏和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压12h
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力 水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa 干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验 水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
在水压强度试验和严密性实验前,应先对管网进行冲洗 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,达到试验压力后,稳压10min 水压强度试验的试验压力为2.0MPa 采用空气进行气压严密性试验,试验压力为1.6MPa,稳压24h
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗 强度试验和严密性试验宜用水进行 干式喷水灭火系统、湿式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误
水压强度试验时,其测试点选择在系统管网的最高点 水压强度试验条件不具备时,可采用气密性试验代替 系统水压强度试验和严密性试验采用清水作为介质 水压强度试验压力为1.5倍系统最大工作压力 气压试验可采用试压装置进行试验,目测观察管网外观和测压用压力表
管网安装完毕后, 必须对其进行强度试验、 严密性试验和冲洗 干式喷水灭火系统、 预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压过程中, 当出现泄漏时, 可以在不放空试验介质的情况下现场处理 冲洗顺序应先室外, 后室内; 先地下, 后地上; 室内部分的冲洗应按配水干管、 配水管、 配水支管的顺序进行
水压强度试验的测试点设在系统管网的最高点 环境温度不应低于 5℃, 当低于 5℃时, 釆取防冻措施 管网注水时, 将管网内的空气排净, 缓慢升压 水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗前进行 达到试验压力后, 稳压 24h, 管网无泄漏