你可能感兴趣的试题
水压试验用水的氯离子含量应大于0.2mg/L 锅炉水压试验压力应为过热器出口设计压力的1.5倍 一次汽系统水压试验压力应为汽包设计压力的1.25倍 再热器水压试验压力应为再热器出口设计压力的1.25倍
风机盘管水压试验的试验压力为系统工作压力的1.2倍 表面式换热器应具有合格证明,并在技术文件规定的期限内,外表无损伤 冷冻水和冷却水系统水压试验的试验压力为工作压力的1.25倍,最低不小于0.6MPa 热水采暖系统水压试验的试验压力为系统顶点工作压力加0.1MPa,同时系统顶点试验压力不小于0.3MPa
散热器在安装之前应做水压试验,试验压力如无设计要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa 散热器背面与墙内表面距离的安装允许偏差为3mm 低温热水地板辐射采暖敷设的盘管埋地部分采用接头时,在盘管隐蔽前必须进行水压试验,且应保证试验压力满足要求 使用塑料管的热水采暖系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa
热交换器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa,热水部分应不低于0.4MPa 水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力不降 水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力降不超过0.02MPa 水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力降不超过0.05MPa 高温水系统中,循环水泵和换热器的相对安装位置应按设计文件确定
只有管线才需要水压试验、设备不需要进行水压试验 设备水压试验时允许超过其设计压力 设备水压试验时应定压在其操作压力下 设备水压试验可检查设备承压、密封等情况
焊接锅炉,应在水压试验压力下维持5分钟,压力保持不变 铆接锅炉,应在水压试验压力下维持20分钟,压力保持不变 所有的焊缝及受压部件表面可以有水痕,但水不流动,且能保持试验压力 所有的铆缝、胀口表面没有水痕,水雾及任何漏水现象 水压试验后,锅炉受压部件应当没有肉眼可见的残余变形