燃油,燃气锅炉房可布置在建筑首层 变压器室可布置在地下一层靠外墙部位 采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层 常(负)压燃油,燃气锅炉房可布置在地下二层
不应设置在人员密集场所的上一层、下一层和贴邻 应设置在首层或地下一层靠外墙部位 设在屋顶的常(负)压燃油锅炉与屋顶安全出口的距离应≥6m 采用相对密度≥0.75的可燃气体的常(负)压燃气锅炉不得设置在地下、半地下 布置在首层时,疏散门应直通室外或疏散走道
锅炉房开向疏散走道的门采用乙级防火门 锅炉房与生活水泵房之间分隔墙体的耐火极限为2.00h 锅炉房与通风机房之间分隔楼板的耐火极限为1.50h 锅炉间与储油间之间分隔墙体的耐火极限为3.00h
贴邻民用建筑布置时,应釆用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所 常压燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上 设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全岀口不应大于6m 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口
将常、负压燃气锅炉房布置在地下二层 采用比空气密度大的可燃气体作为燃料 锅炉房的疏散门直通防烟楼梯间 与其他部位之间采用耐火极限为2.00防火隔墙和1.50h不燃性楼板进行分隔
燃油、燃气锅炉房可布置在建筑首层 变压器室可布置在地下一层靠外墙部位 采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层 常(负)压燃油、燃气锅炉房可布置在地下二层
常压燃气锅炉房设置在屋顶,距安全出口的距离为5m 住宅建筑物内,不宜设置锅炉房 采用相对密度(与空气密度的比值)为1的可燃气体为燃料的锅炉房设置在地下二层 锅炉房采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板与疏散楼梯间分隔 燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物后,应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀
某燃气锅炉房与民用建筑贴邻建造,并采用防火墙分隔 布置在民用建筑内的某负压燃气锅炉房设置在地下二层 布置在民用建筑内的锅炉房与其他部位之间分隔的防火隔墙开设甲级防火门、窗 布置在民用建筑内地下一层的锅炉房采用相对密度为0.85的可燃气体作为燃料
某燃煤锅炉房设置在住宅建筑首层靠外墙部位(住宅首层为自行车库) 设置在住宅建筑地下二层的常(负)压燃油锅炉房通过建筑内设置的中央空调系统通风换气 设置在住宅建筑内,采用相对密度为0.8的气体为燃料的燃气锅炉房设置在地下一层靠外墙部位 设置在住宅建筑内的燃气锅炉房,其疏散门经过相邻变压器室后再经过一段8m长的疏散走道通向室外 设置在某二类高层住宅建筑内的燃气锅炉房设置了火灾自动报警系统
宜在高层建筑外设置 当受条件限制需设置在高层建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层,下一层或贴邻 当受条件限制时可设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位 当常压或负压燃气锅炉房距安全出口的距离大于4m时,可设置在屋顶
甲级防火门 _________ 乙级防火门 丙级防火门 普通门
燃油、燃气锅炉房可布置在建筑首层 变压器室可布置在地下一层靠外墙部位 采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层 常(负)压燃油、燃气锅炉房可布置在地下二层
燃气锅炉房选用了防爆型的事故排风机 机械通风设施应设置导除静电的接地装置 事故排风量换气次数6次/h 采用了相对密度>0.75的可燃气体为燃料
燃油或燃气锅炉房、 变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位, 但常(负) 压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上 不应布置在人员密集场所的上一层、 下一层或贴邻 设置在屋顶上的常(负) 压燃气锅炉, 距离通向屋面的安全出口不应小于 6m 采用相对密度(与空气密度的比值) 不小于 0. 75 的可燃气体为燃料的锅炉, 不得设置在地下或半地下 锅炉房、 变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口
设置在屋顶上的常压燃气锅炉,与屋面安全出口距离为6m 设置在地下一层的燃油锅炉房,与其他部位之间采用2h防火隔墙分隔 设置在首层靠外墙的燃气锅炉房,直接开向室外的疏散门采用普通的平开门 锅炉房未设置火灾报警装置