你可能感兴趣的试题
煤矿瓦斯气体环境 爆炸性气体环境 爆炸性粉尘环境 煤矿甲烷以外的爆炸性气体环境
电气设备的防爆型式应与爆炸危险环境物质的危险性相适应 当区域存在两种以上爆炸危险物质时,电气设备应满足危险程度较高的物质要求 爆炸性气体环境内,防爆电气设备的类别和温度组别,应与爆炸性气体的分类、分级和分组相对应 可燃性粉尘环境内,防爆电气设备的最高表面温度应符合规范规定
煤矿井下用电气设备 非煤矿井下用电气设备 油田用用电气设备 其它
安全间隙的大小反映了爆炸性气体混合物的传爆能力 爆炸性气体混合物,按最大试验安全间隙的大小分为ⅠA、ⅠB、ⅠC三级 Ⅱ类爆炸性气体混合物,最小点燃电流越小,危险性就越大 T6引燃温度最高,T1引燃温度最低
Ⅰ类电气设备适用于煤矿瓦斯气体环境,Ⅱ类电气设备用于煤矿甲烷以外的爆炸性气体环境 防爆型式为ExdⅡBT4的电气设备,其防爆型式为隔爆型适用于ⅡB类T4组的爆炸性粉尘环境 用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的EPL分为Ga、Gb、Gc三级,Ma级的设备具有“很高”的保护级别,使设备在正常运行过程中、在预期的或者罕见的故障条件下不会成为点燃源 对于Ⅲ类电气设备分级中,保护等级的排序为Da>Db>Dc
安全间隙的大小反映了爆炸性气体混合物的传爆能力 爆炸性气体混合物,按最大试验安全间隙的大小分为ⅠA、ⅠB、ⅠC三级 Ⅱ类爆炸性气体混合物,最小点燃电流越小,危险性就越大 T6引燃温度最高,T1引燃温度最低
爆炸性气体环境 爆炸性粉尘环境 煤矿瓦斯气体环境 煤矿甲烷以外的爆炸性气体环境
表示该设备为增安型“d”,保护级别为Gb,用于ⅡB类T3组爆炸性气体环境 表示该设备为正压型“d”,保护级别为ⅡB,用于Gb类T3组爆炸性气体环境 表示该设备为隔爆型“d”,保护级别为Gb,用于ⅡB类T3组爆炸性气体环境 表示该设备为充油型“d”,保护级别为ⅡB,用于Gb类T3组爆炸性气体环境
爆炸性气体环境 煤矿甲烷以外的爆炸性气体环境 爆炸性粉尘环境 煤矿瓦斯气体环境
Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境 Ⅱ类电气设备用于除煤矿甲烷气体之外的其它爆炸性气体环境 Ⅲ类电气设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境 Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ类电气设备均可用于任一爆炸性粉尘环境
安全间隙的大小反映了爆炸性气体混合物的传爆能力 爆炸性气体混合物,按最大试验安全间隙的大小分为ⅠA、ⅠB、ⅠC三级 Ⅱ类爆炸性气体混合物,最小点燃电流越小,危险性就越大 T6引燃温度最高,T1引燃温度最低