当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

什么是电缆桥架?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节  电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径  当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m  桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧  电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的上方  
桥架宽度  电缆的长度  可靠接地  电缆桥架的支撑距离  
桥架应采用制造厂生产的产品。  桥架在每个支(吊)架上的固定应牢固,梯袈(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。  铝合金桥袈在钢制支(吊)架固定时,应有防电化腐蚀的措施。  钢制桥架可以在钢制支(吊)架固定。  当直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接处宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝。  电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。  
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于1.8m  电缆桥架多层敷设时,控制电缆层间距不应小于200mm。  电缆桥架多层敷设时,电力电缆层间距不应小于300mm。  电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%, 控制电缆不应大于60%。  电缆桥架在穿过墙体及楼板时,应采取防火隔离措施。  
电缆桥架垂直段大于3m时, 应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架  当垂直段大于4 m时, 还应在其中部增设支架  电缆桥架的开孔应采用机械加工方法  当铝合金电缆桥架在钢制支吊架上固定时, 应采取防电化腐蚀的措施  当金属电缆桥架采用断开连接时, 应保持桥架接地的连续性  
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护   电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。   电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%   电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。   电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方  
钢制电缆桥架  铝合金电缆桥架  玻璃钢电缆桥架  防火电缆桥架  梯架  
配电箱  插座箱  电表箱  电缆桥架  

热门试题

更多