你可能感兴趣的试题
泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能 每个储罐的泡沫产生器不应少于3个 泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡) 泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应不大于5min 泡沫混合液连续供给时间不应小于30min
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min 泡沫混合液连续供给时间不应小于20min 泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于5min
湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按61/s流量计算,不应大于3min 储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定 当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液流量大于或等于1001/s时,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于65m 固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对像的时间不大于5min
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助 泡沫枪用量之和最大的储罐确定 应按泡沫混合液设计流量最大的储罐设置泡沫消防水泵或泡沫混合液泵 储罐区泡沫灭火系统的泡沫混合液设计流量,应按储罐上设置的泡沫产生器或高背压 泡沫产生器与该储罐辅助泡沫枪的流量之和计算,且应按流量之和最大的储罐确定 按泡沫混合液设计用量最大的储罐储备消防水和泡沫液
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、 管道剩余量三者之和最小的储罐确定。 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min。 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于120m 泡沫消火栓的功能是连接泡沫枪扑救储罐区防火堤内的流散火灾 固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后, 将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于2min。
泡沫液泵余量 罐内用量 该罐辅助泡沫枪用量 管道剩余量 泡沫喷射用量
油罐中倍数泡沫灭火系统应采用液上或半液下喷射形式,且保护面积应按油罐的横截面积确定 设置固定式中倍数泡沫灭火系统的油罐区,宜设置低倍数泡沫枪 系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡),连续供给时间不应小于30min 系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的油罐确定
泡沫消火栓的间距为120m 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为240L/s 储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、损耗量三者之和最大的储罐确定 系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能
系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,按最大的储罐罐内用量来确定 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为200L/min 沿防火堤外设置的泡沫消火栓的间距为50m 泡沫消防水泵启动后,泡沫混合液输送到保护对象的时间为3.5min 该储罐区采用液上喷射系统
罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定 罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最小的储罐确定 罐内用量、管道剩余量二者之和最小的储罐确定 罐内用量、管道剩余量二者之和最大的储罐确定
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。 设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应配置辅助泡沫枪,每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于120m 泡沫消火栓的主要功能用于扑救储罐着火 当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液流量大于100L/S时,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能
泡沫消火栓的间距为 120m 每个储罐的保护面积按 300 ㎡设计 泡沫混合液供给强度按 5.0L/(min.m(2)、连续供给时间按 1h 设计 储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量为 1 个储罐罐内用量、2 支泡沫枪用量和管道剩余量之和。
适用的泡沫混合液流量范围较大,泡沫液储罐为常压储罐 设置若干个独立泡沫站的大型甲、 乙、丙类液体储罐区,多采用电动驱动式平衡式泡沫比例混合器。 平衡式比例混合器的泡沫液进口压力应大于水进口压力, 平衡式比例混合器的泡沬混合液出口管道上应设单向阀 当采用水力驱动式泡沫液泵时,应设置备用泵
每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min,连续供给时间不应小于30min 液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min∙㎡),连续供给时间不应小于40min 泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min 储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐罐内用量、罐辅助泡沫枪用量之和计算
储罐上液上喷射系统,每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外 非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,泡沫混合液连续供给时间不应小于40min 固定顶储罐的保护面积应按其表面积确定 储罐上液上喷射系统,除立管外,其他泡沫混合液管道不得设置在罐壁上
每支辅助泡沫枪的泡沫合液流量不应小于200L/min 液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于6.0L/(min·㎡),连续供给时间不应小于60min 泡沫消防水泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min 储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐内用量、辅助泡沫枪用量之和计算