持续型消防应急灯具 非持续型消防应急灯具 集中控制型消防应急灯具 非集中控制型消防应急灯具
高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s 具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s
切断全部消防应急灯具的电源,巡察每台灯具的应急工作状况,发觉灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的全部灯具转入应急工作状态,巡察每台灯具的应急工作状况,发觉灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 依次切断不同防火分区内全部的消防应急灯具的主电源,巡察每台灯具的应急工作状况,发觉灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使全部灯具转入应急工作状态,视察随意一台灯具,发觉该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
操作试验按钮或其他试验装置,消防应急灯具应转人应急工作状态。 断开连续充电24h的消防应急灯具电源,使消防应急灯具转入应急工作状态,同时用秒表开始计时;消防应急灯具主电指示灯应处于非点亮状态,应急工作时间应大于本身标称的应急工作时间。 逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置,该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具在3s内转入应急工作状态。 受火灾自动报警系统控制的消防应急照明和疏散指示系统,输人联动控制信号,系统内的消防应急灯具在6s内转人与联动控制信号相对应的工作状态 对于设计有手动控制功能的系统,操作手动控制机构,使系统转人应急工作状态,相应的消防应急灯具在6s内转人应急工作状态。
非火灾状态下,切断应急照明配电箱的主电源,灯具持续点亮时间为1.0h 非火灾状态下,切断防火分区正常照明电源,该区域应急灯具应急点亮 火灾发生后系统自动应急启动,A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出 手动操作应急照明控制器的一键启动按钮,集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源的输出
出口标志灯的持续应急工作时间为1.0h 系统应急启动后,二层疏散走道地面的最低水平照度为5.0lx 应急照明灯具光源应急点亮的响应时间为1s 持续型方向标志灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的响应时间为2s
应对系统的自动、手动应急启动功能进行检查并记录 手动应急启动功能调试,灯具应急点亮的持续工作时间不应
小于1.0h 自动应急启动功能调试,灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱应切断主电源输出 手动应急启动功能调试时,照明灯设置部位地面水平最低照度应符合规范要求
系统自动启动后,应急照明控制器发出自动应急启动信号 系统手动应急启动后,A型应急照明配电箱保性其供电回路输出 系统内所有灯具光源应急点亮时间为0.2s 应急照明灯具点亮后,防烟楼梯间地面的水平照度为5.1lx 系统手动应急启动后,应急照明灯具光源的持续点亮时间为40min
非火灾状态下,非持续型灯具处于节电点亮状态 系统应急启动后,消防电梯前室地面水平最低照度为3.0Lx 接收系统启动信号后,A型集中电源转入蓄电池电源输出 系统应急启动后,应急照明控制器通过集中电源顺序点亮全部灯具
非火灾状态下,系统内非持续型照明灯的光源应保持熄灭状态 非火灾状态下,应保持主电源为灯具供电 火灾确认后,应能手动控制系统的应急启动 设置区域火灾报警系统的场所,灯具采用集中电源供电时,集中电源接收到火灾报警 控制器的火灾报警输出信号后,应自动转入主电源输出
灯具的选择不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具 地面上设置的标志灯应选择集中电源 B 型灯具 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s
非持续型照明灯的光源应急点亮 A型集中电源保持主电源输出 出口标志灯的光源转入应急点亮模式 持续型照明灯的光源转入应急点亮模式
出口标志灯的持续应急工作时间为1.0h 系统应急启动后,二层疏散走道地面的最低水平照度为5.01x 应急照明灯具光源应急点亮的响应时间为1s 持续型方向标志灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的响应时间为2s
应对系统的自动、手动应急启动功能进行检查并记录 手动应急启动功能调试,灯具应急点亮的持续工作时间不应小于1.0h 自动应急启动功能调试,灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱应切断主电源输出 手动应急启动功能调试时,照明灯设置部位地面水平最低照度应符合规范要求
高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于 5s 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s 具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于 5s 具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于 2.5s
系统手动应急启动后,A型应急照明配电箱保持其供电回路输出 系统内所有灯具光源应急点亮时间为0.2s 应急照明灯具点亮后,防烟楼梯间地面的水平照度为5.0lx 系统手动应急启动后,应急照明灯具光源的持续点亮时间为40min
切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所以灯具转入应急工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使所有灯具转入应急工作状态,观察任意一台灯具,发现该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间